fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo Pepeluis:
Eso que estás insinuando es una práctica que hace mucha gente....Cierras la válvula de salida de la ud. condensadora que va dirección del evaporador, pones a funcionar la aspiración del compresor, hasta que el manómetro marque cero y entonces tienes todo el gas dentro del condensador desde la salida del compresor hasta esa válvula que has cerrado....entonces cierras la otra de aspiración y la línea y el evaporador quedan exentas de producto refrigerante...
SIN EMBARGO, ésta práctica, puede ser algo peligrosa, ya que estás comprimiendo refrigerante dentro de un intercambiador de calor, que no es un RECIPIENTE DE LÍQUIDO, que además tenga una válvula de seguridad, y eso ...ENTRAÑA PELIGRO.y riesgos que yo no haría.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________ Saludos fgutierrez
|