INSTALACION FUJITSU ACY-100U, adaptación FLARE

Autor Mensaje

INSTALACION FUJITSU ACY-100U, adaptación FLARE 
Cambio de sistema por avería de compresor en el actual. Mantengo la instalación de tuberías con conexione de: 3/4" para Gas y 3/8" para LIQUIDO.
Me ofrecen un Fujitsu ACY-100 U por 1379. Me dan por escrito que la única modificación que tienen que hacer es reducir de 3/4" a 3/8" y que, consultado a FUJITSU, no afecta y se mantiene la garantía.
El precio del sistema con desmontaje del anterior y tratamiento completo de tuberias(acidez, limpieza, nitrógeno, etc), al final se va a 2.506€.
No me importa que no sea inverter.
Agradecería comentarios y asesoramiento. Muchas gracias

 
supongo que sea de 3/4 a 5/8, no a 3/8

Pues si te los ha dicho y te lo garantizan ¿que mas quieres saber?

 
BUENAS NOCHES !  LO QUE TE VAN AHACER EN LA INSTALACION ES LO QUE SE DEBE DE HACER SI ES OTRO TIPO DE GAS Y LAS MEDIDAS DE LAS TUBERIAS LAS QUE MARCA EL FABRICANTE AUNQUE FUNCIONA IGUAL SI CAMBIAR EL DIAMERO PUEDE QUE LE CUESTE MAS TIEMPO AL GAS DAR  SU MARCHA,LO QUE EL PRECIO UN POCO CARO  .

UN SALUDO

VISITENOS EN LA WEB INSTALACIONESFONZAL.ES

 
Hola Rubén, escribe utilizando minúsculas. Escribir en mayúsculas equivale a estar gritando y se lee muy mal. Lo indican las normas del foro.

Un saludo.
_________________
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

 
PEDROTINTO escribió:
supongo que sea de 3/4 a 5/8, no a 3/8

Pues si te los ha dicho y te lo garantizan ¿que mas quieres saber?


Es correcto se trata de reducir de 3/4" a 5/8". Hecha la consulta a Fujitsu se mantiene la garantía. Otra cosa sería si aumentasen el diámetro, en cuyo caso la casa no respondería.
No hay cambio de gas. Antes tenía 410A y ahora tendrá el mismo.
El tratamiento a las tuberías creo que es imprescindible siempre en la instalación, al menos es lo que me han informado.
Gracias por vuestras aportaciones, al final el precio final se ha mejorado

 
PEDROTINTO escribió:
supongo que sea de 3/4 a 5/8, no a 3/8

Pues si te los ha dicho y te lo garantizan ¿que mas quieres saber?


Lo que querría confirmar es que, efectivamente, al tratarse de reducción de diámetro, no afecta al sistema ni en su vida ni en rendimiento. El sistema es de 3/4" y 5/8", y se adapta la tubería de 3/4 para la conexión a 5/8".
Gracias de nuevo.