la mitad del evaporador se congela entero
Autor Mensaje

Responder citando
Mensaje la mitad del evaporador se congela entero 
como podria solucionarlo para q eche frio por todo el evaporador uniformemente.
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado

Responder citando
Mensaje Respuesta de congelacion de evaporador. 
La congelacion parcial del evaporador se presenta cuando al sistema le falta cierta cantidad de gas refrigerante. Debe medir la presion en el lado de baja presion y seguramente encontrará que ésta es mas baja de lo normal y por ello la evaporacion se hace a menor temperatura que la necesaria para solo enfriar el aire y entonces se congela el evaporador. Se congela parcialmente justamente porque la cantidad de gas refrigerante no alcanza para congelarlo todo. La presion en lado de baja debe estar entre 60 y 80 PSI Si su sistema utiliza gas Freon 22 ó refrigerante 407c. Espero que esta explicacion le sea de ayuda.

Responder citando
Mensaje  
Efectivamente n/colega a emitido un posible diagnóstico de lo que le puede suceder al evaporador, es decir que tratandose de aplicaciones de a/a, cuando se congela parte ó todo el evaporador pueden suceder varias cosas aunque lo normal es que falte gas refrigerante, entonces habiendo menos producto, se condensa a más baja temperatura y como el salto en el capilar es es mismo aprox. se evapora a más baja temperatura de 0ºC y por tanto se congela el evaporador....
Sin embargo, podrían darse otras circunstancias como filtros sucios, menor caudal de aire del evaporador, atasco en capilar de expansión, etc...
Lo normal para éstos casos es chequear la carga de Refrigerante óptima, que se hace con al menos dos datos presión y temperatura ó dos temperaturas como indica mi articulo nº5 situado en mi web www.fri3oilsystem.com
Saludos fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor

Responder citando
Mensaje  
Mirar presion de alta, recalentamiento y subenfriamiento, comparativas de alta y cabeza de compresor. Seguramente sea falta de gas, o vávula de expansion termica, electrónica o capilar cerrado, filtros taponados o intercambio aire-gas pobre o nulo, es decir, ventilador parado o con falta de rendimiento. Bueno, más o menos lo que ya te han dicho.
Un saludo
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::