 La presión de baja cae a 0 cuando arranca
Investigué bastante el foro antes de escribir este post pero no encontré con la solución. El aire no enfría.
Tengo un Surrey frío/calor de 2200 frigorías que lo instalé yo mismo. La presión en baja es de 70psi, cuando lo arranco en frío la presión se va a 0 y incluso se hace un poco negativa (vacío), cuando lo arranco en modo calor la presión supera los 120 psi. Cuando apago el equipo rápidamente recupera su presión de 70 psi.
En modo frío ambas tuberías están a temperatura ambiente. En modo calor la de baja calienta bastante, pero cuando ví la sobrepresión la apagué enseguida.
Las válvulas de 3 vías de la batería externa están ambas abiertas, lo comprobé varias veces. La conexión eléctrica también la revisé varias veces. Todo prende, compresor, ventilador externo y ventilador interno. Los filtros de aire de la batería interna están limpios. No tengo pérdidas, comprobado por muchas horas.
Supuse una obstrucción en la conexión de alta, por lo que hice la siguiente prueba: Cerrando la válvula de alta en la batería externa y prendiendo el equipo, inmediatamente veo que en la presión de baja se hace vacío (-20 psi). Al apagar la unidad muy lentamente recupera su presión normal. Si en ese momento abro la válvula de alta, se escucha como pasa el gas por la tubería de alta y la presión rápidamente crece a 70psi. ¿Se puede considerar esto como prueba de que no hay obstrucción?.
¿Que más debería verificar?.
|
| Sab Dic 31, 2011 3:27 am |
|
 |
|
|
jordi2

Registrado: 10 Abr 2011
Mensajes: 52
|
lo que le pasa a la maquina es que tienes una fuga de gas.
llama a un tecnico cualificado y que tenga el certificado de manipulacion de gases refrigerantes fluorados y equipos basados en los mismos segun RD 795/2010, si no tiene este certificado no le dejes meter mano al equipo ya que no esta autorizado.
Supongo por lo que dices es una maquina tipo SPLIT, con lo cual la presion de alta es correcta, ya que este tipo de maquinas solo tienen toma de baja presion (lo que te pasa es que al cambiar a modo calor se invierten las tuberias)
|
| Sab Dic 31, 2011 11:09 am |
|
 |
Yuta73
Registrado: 31 Dic 2011
Mensajes: 2
|
Gracias por tu respuesta jordi2.
Es correcta tu asumción, es un split doméstico con R22 y sólo tiene toma en baja.
Te cuento que acá en Argentina es muy difícil siquiera conseguir instaladores que tengan bomba de vacío (el 85% hace barrido), mucho menos que tenga el certificado que dices. Soy ingeniero electrónico y he comprado todo el equipamiento necesario para la instalación de estos equipos puesto que los técnicos aquí en general se aprovechan.
Buscaré la fuga. En donde piensas que es, ¿en alta?, ¿en baja?. ¿Puede ser que la fuga ocurra sólo cuando el equipo funciona?. Lo digo porque con el equipo parado no pierde nada de presión, lo comprobé a lo largo de varios días.
Un dato que no me cierra es que dice: Presión Alta/Baja 2.4/1.2Mpa. 1 MPa correxponde a 10.2 Kg/cm^2, por lo tanto se refiere a presiones de 24/12 Kg/cm^2. Cuando lo normal es no superar los 5 Kg/cm^2 en funcionamiento!.
El equipo es de 1300W, 220V. Para frío dice: Capacidad 2.7kW, Potencia 0.95kW, Intensidad 4.29A.Tengo una garrafa para vaciarle un poco de gas si es necesario.
|
| Jue Ene 05, 2012 2:00 pm |
|
 |
jordi2

Registrado: 10 Abr 2011
Mensajes: 52
|
Yuta73 escribió:Gracias por tu respuesta jordi2.
Es correcta tu asumción, es un split doméstico con R22 y sólo tiene toma en baja.
Te cuento que acá en Argentina es muy difícil siquiera conseguir instaladores que tengan bomba de vacío (el 85% hace barrido), mucho menos que tenga el certificado que dices. Soy ingeniero electrónico y he comprado todo el equipamiento necesario para la instalación de estos equipos puesto que los técnicos aquí en general se aprovechan.
Buscaré la fuga. En donde piensas que es, ¿en alta?, ¿en baja?. ¿Puede ser que la fuga ocurra sólo cuando el equipo funciona?. Lo digo porque con el equipo parado no pierde nada de presión, lo comprobé a lo largo de varios días.
Un dato que no me cierra es que dice: Presión Alta/Baja 2.4/1.2Mpa. 1 MPa correxponde a 10.2 Kg/cm^2, por lo tanto se refiere a presiones de 24/12 Kg/cm^2. Cuando lo normal es no superar los 5 Kg/cm^2 en funcionamiento!.
El equipo es de 1300W, 220V. Para frío dice: Capacidad 2.7kW, Potencia 0.95kW, Intensidad 4.29A.Tengo una garrafa para vaciarle un poco de gas si es necesario.
Olvidatate del certificado mencionado solo es aqui en la comunidad europea.
Yo soy de españa
|
| Jue Ene 12, 2012 4:57 pm |
|
 |
carlonchoc4
Invitado
|
Podes tener en la valvula de 4 vias mal ,el bastago no corre bien,ponelo en calefaccion ,desconectale la corriente a la valvula con el cable y de vez en cuando arrimale el cable , a veces se arregla.
|