mezcla de gas R-22 con 404-a por accidente!!

mezcla de gas R-22 con 404-a por accidente!!

Notapor Balam » 16 Ago 2016 17:51

Hola buenos dias!!
Por accidente en una camara frigorifica de refrigeracion (conservacion) de 5 toneladas usando gas r-22 le puse gas 404-a, aproximadamente dos kilos y medio (2.5 kg) al parecer esta trabajando bien pero me dicen que tarda en bajar la temperatura, se que le faltaba cargar un poco mas de gas pero al darme cuenta de mi error ya no termine la carga. Que va a pasar?? puede trabajar asi?? puedo terminar la carga?? que debo de hacer?? muchas gracias por su tiempo!!
Balam
 

Re: mezcla de gas R-22 con 404-a por accidente!!

Notapor chispas-gs » 17 Ago 2016 06:30

Recuperalo todo y haz carga por peso completa del R-22 o su sustituto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 5747
Registrado: 11 Sep 2012 08:58
Ubicación: Granada


Volver a Gases

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados