Tengo la misma averia en 2 aparatos de Aire Acondicionado Split 1x1, uno de marca SAIVOD y el otro FRISTLINE.La averia consiste en que en funcion de calor funcionan correctamente durante unos minutos, despues se paran y se apagan completamente.A q puede ser debido?

Un Saludo

Responder citando
Mensaje  
Es muy dificil dar un diagnóstico con tan poca información. Se puede parar por muchos motivos.

Por ejemplo, si le llega menos de 220v el consumo sube y puede saltar la protección del clixon o puede que  esten pasadas de gas y se vaya de alta. Dices que se para y ya no vuelve a arrancar? O que se para y pasado un tiempo vuelve a arrancar o intenta arrancar el compresor y no puede?.....
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado

Responder citando
Mensaje  
Uno de ellos lo "repare", el problema estaba en la unidad interior q tenia muchisimo pero muchisimo polvo lo limpie con aire comprimido y funciona correctamente.El SAIVOD no se q le pasa, al principio funciona lueg  se para y al rato vuelve a funcionar pero poco tiempo.

Gracias y un saludo
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::