Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

no arranca el compresor ¿?

Autor Mensaje

no arranca el compresor ¿? 
hola a todos,vereis tengo 2 aires acondicionados instalados en casa,lo cierto es que son de segunda mano me los regalo un familiar y cuando los desmontaron funcionavan y ahora que los e instalado en mi casa tengo un problema uno de ellos le an puesto la carga pero el compresor no arranca,aqui la gente es mui impresentable y e avisado a varias empresas de que vengan a hacerme un presupuesto y esto hace mas de 6 meses ya y bueno me tiene un poco quemado el tema,el hecho es que el tio que bino a ponerme el gas hera otro impresentable y despues de dos semanas despues de poner el gas y que el compresor no arrancara en ningun momento pues el tio no aparecia y un dia que me lo encontre se lo dije,digo mira que no hace falta que vengas mas pero ni a cobrar lo que as hecho creo que dos semanas despues de largarsi sin saver que pasava y sin dar señales de vida estava en mi derecho.
bueno el caso es que pongo este post para ver si me podeis hechar un cable,he hecho fotos del aparato de los cables y demas para que le hecheis un vistazo y aver si veis algo raro en la istalacion y demas o aver que me podeis comentar.

es un split para un compresor

os pongo un enlace a una web que e hecho con las fotos del aparato porque bueno lo vereis mejor y aparte tampoco se como ponerlas aqui,lo siento

bueno gracias a todos y un saludo y siento averme enrollado tamto pero queria esplicarlo todo bien.

www.galeon.com/averiaaireacondicion

 
Hola,

Por lo que entiedo el aire nunca ha funcionado despues de haberlo reinstalado, el aire que tienes es inverter y es un poco complicado hacer una revicion si no saben lo que esta fallando. Primero que todo el gas no tiene que ver con que el compresor arranque o no, si es cierto que si le pones mucho podrias provocar un fallo al no poder vencer la presion pero en este caso el problema no creo que sea el refrigerante. Si el problema esta en la unidad exterior es bastante probable  que sea una de las placa electronica.

Lo que nesecitaria saber es si la unidad interior funciona y si el otro aparato que funciona esta conectado igual al que falla. Las fotos de las conecciones electricas son de los dos aparatos?

Luis

 
repasa la conexion electrica por que segun las fotos esta mal hecha

 
No puede funcionar jamas.
Ni ahora ni antes de desmontarlo, si lo habeis montado igual que estaba, porque el cableado de la unidad interior es incompatible con la exterior.
El bornero regletero de la U.Int. es una maquina NO INVERTER (aunque tu en la foto tienes una inverter), y el regletero de la unidad exterior SI es INVERTER.
Mira a ver si de los dos aparatos que tienes uno es inverter y el otro no y al montarlos la segunda vez los mezclasteis.
El modelo HOE 18 TW 03 I (exterior) es inverter y tendria que cuadrar con una HSE 18 TW 03 I (interior).
Si no es asi ahi tienes el problema.
Un saludo.

 
hola amigos y perdonar por estar desaparecido pero e tenido familia numerosa y viajes por problemas en el embarazo y bueno no e tenido tiempo de nada.
haber el aparato sigue sin arrancar me refiero a la unidad exterior, la interior se enciende y obedece al mando pero la exterior no arranca.
pongo unas fotos de las conecsiones y de los aparatos para que los veais.
paquemon la unidad inteior es una hse 18 tw03 i

gracias a todos


<script src='http://img714.*.us/shareable/?i=38754846.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img714.*.us/i/38754846.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img375.*.us/shareable/?i=87680705.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img375.*.us/i/87680705.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img121.*.us/shareable/?i=94312375.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img121.*.us/i/94312375.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img291.*.us/shareable/?i=14985112.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img291.*.us/i/14985112.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img718.*.us/shareable/?i=44540809.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img718.*.us/i/44540809.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img138.*.us/shareable/?i=40666927.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img138.*.us/i/40666927.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img31.*.us/shareable/?i=11500500.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img31.*.us/i/11500500.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img641.*.us/shareable/?i=67310274.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img641.*.us/i/67310274.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

<script src='http://img714.*.us/shareable/?i=44474155.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img714.*.us/i/44474155.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

Ultima edición por foragido el Sab Jul 03, 2010 12:28 pm; editado 1 vez

 
e de decir que el compresor aveces hace como un clic clic clic hoy a avido un momento que las aspas del compresor se an puesto en marcha por 4 segundos y luego se an parado nunca las avia visto en marcha.

las valvvulas de la ultima foto tienen que estar apretadas hacia la derecha o izquierda. como es abierto ¿?

un saludo

 
saveis donde esta el condensador porque segun estas fotos yo no lo localizo ¿?

un saludo

 
nadie tiene una respuesta- almenos a lo de que estan mal conectadas, donde esta mal conectado que me digan algo y lo modifico plis.



gracias y un saludo

 
Compañero,

Esas máquinas no funcionarán NUNCA, NO SON COMPATIBLES.


Como he visto las conexiones de la interior, esa maquina  es el modelo barato (chino) de Hiyasu.
La exterior es modelo (tropik) igual que el Fujitsu , una buena máquina.

Necesitarias un modelo compatible con la exterior
Por cierto , la exterior no tiene condensador de arranque , es Inverter.

te lo digo por que llevo muchos años en el tema, como servicio tecnico

Consejo,tira la interior y comprate una compatible con la exterior que ponga en el modelo interior estas letras "LSAC" es la compatible.


salu2
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
kuroi escribió:
Compañero,

Esas máquinas no funcionarán NUNCA, NO SON COMPATIBLES.


Como he visto las conexiones de la interior, esa maquina  es el modelo barato (chino) de Hiyasu.
La exterior es modelo (tropik) igual que el Fujitsu , una buena máquina.

Necesitarias un modelo compatible con la exterior
Por cierto , la exterior no tiene condensador de arranque , es Inverter.

te lo digo por que llevo muchos años en el tema, como servicio tecnico

Consejo,tira la interior y comprate una compatible con la exterior que ponga en el modelo interior estas letras "LSAC" es la compatible.


salu2


gracias compañero vere que ago porque nose ni donde comprar la maquina interior por separado y el precio casi que no compensara ya seria mas varato comprar un aire nuevo no ¿? tambien comprar la interior sin saver si la exterior funciona es un palo

porcierto saves de cuantas frigorias es este equipo.

gracias y un saludo

<script src='http://img251.*.us/shareable/?i=dsc02783h.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img251.*.us/i/dsc02783h.jpg/]
                 
Thumbnail, click para aumentar.
[/URL]</noscript>

 
hola,

El modelo que debes buscar es antiguo , tendrá unos 5-7 años mas o menos.

En la foto no se ve bien la pegatina.

si quieres saber las frigorias de las maquinas , normalmente lo pone en el modelo ,pone las Btu y para saber las frigorias divide entre 4

ejemplo :

ASD 12        12  =  12000  Btu    / 4 =   3000 frigorias
ASD 9           9   =   9000  Btu    / 4 =  2.250 frigorias
ASD 7           7   =  7000   Btu    / 4 =  1.750 frigorias

etc , etc
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com

 
gracias kuroi segun lo que me dices es de 2.250 frigorias

lo del splint nose donde encontrarlo la verdad
gracias y un saludo

 
bueno ya esta solucionado al final resulta que el splint no era el suyo me an puesto uno copatible y todo ok

gracias a todos

compresor no arranca 
la balbula de abajo creo que esta cerrada jirala en sentido izquierda hasta que aga tope
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::