Fecha y hora actual: Dom Jul 20, 2008 3:37 am
 |
Página 1 de 1
|
| Autor |
Mensaje |
encanna
Visitante

Registrado: 16 Jun 2007
Mensajes: 4
Ubicación: Barcelona
|
 No enfría suficiente
Buenos días a todos:
Estoy desesperado. Os cuento
Soy un particular que hace nueve años se hizo instalar un aparato de aire acondicionado con bomba de calor en mi casa. Este aparato (con sus revisiones anuales pertinentes), ha ido funcionando correctamente hasta finales del verano pasado donde detecté que ya no enfriaba como antes (no es una opinión subjetiva sino que es una afirmación establecida a partir de una medición con termómetro).
Hace unos cuatro días lo puse en marcha (empieza a hacer calor). Durante el invierno al no tener frío no ha hecho falta ponerlo en marcha. He detectado lo siguiente y es ahí donde pido vuestra inestimable opinión y ayuda al respecto.
Ajustando la máquina a 22 grados con una velocidad de ventilador en low, med o high, no consigo bajar de los 25 grados en el interior del comedor (el termómetro está situado a unos 1’50 metros de suelo). Por estas fechas conseguía alcanzar una temperatura de 22 a 23 grados. Lo más desconcertante es que para temperaturas exteriores de 22 a 32 grados siempre consigo una temperatura interior de 23 grados en el caso de una exterior de 23 grados, y de 25 grados para temperaturas exteriores de 25 a 32 grados.
La máquina es una GENERAL (FUJITSU). He limpiado la unidad exterior por detrás (rejilla), para sacar el polvo. Limpio los filtros de la unidad interior cada 15 días. He limpiado la turbina, ventilador o como vosotros los profesionales le llaméis a lo que expulsa el aire en la unidad interior desmontando la unidad interior (no es la primera vez que lo hago). Vino un técnico a cargar de gas R22 el circuito. Me comentó que para llevar nueve años no había perdido mucho gas. Volvimos a comprobar con un detector si existían fugas en los tubos exteriores y a sellar de Armaflex las tuberías exteriores. He medido la temperatura del aire en las lamas de la unidad interior y me marca unos 8 grados (en la última lectura antes de enviaros el mensaje, aunque he llegado a medir temperaturas de 2 a 12 grados en función del tiempo que he tenido el termómetro colocado).
¿Por favor, podríais darme vuestra opinión? Me han llegado a comentar que podría tener el compresor “pasado de válvulas”. No sé lo que significa ni la afectación que pueda tener para mi bolsillo este comentario.
Muchas gracias por vuestro tiempo
|
| Sab Jun 16, 2007 11:10 am |
|
 |
|
|
Invitado
|
Si el compresor estuviera pasado de valvulas como te han dicho no tendrias 8ºC en el evaporador,para que el aire enfrie como debe tiene que evaporar a 0ºC...puede ser una falta de gas o una falta de rendimiento...el instalador recogio el gas,hizo vacio y cargo con bascula o simplemente recargo la supuesta falta de gas¿?...un saludo.
|
| Sab Jun 16, 2007 2:32 pm |
|
 |
encanna
Visitante

Registrado: 16 Jun 2007
Mensajes: 4
Ubicación: Barcelona
|
Gracias Invitado por tu respuesta. El instalador sólo recargó gas, no hizo nada más
|
| Sab Jun 16, 2007 2:42 pm |
|
 |
WebMaSTER
Administrador

Registrado: 08 Ago 2006
Mensajes: 117
|
Hola encanna, bienvenido al foro.
Te he borrado los otros mensajes. No está permitido duplicar el mismo mensaje en diferentes sitios del foro. Te dejo éste puesto que ya te han respondido.
En cuanto a tu pregunta, es raro que un equipo tenga problemas de fugas depués de 9 años. Lo más normal es que sea un problema del compresor o desgaste de alguna otra pieza. Lo mejor es que te lo mire un instalador especialista en esa marca. A ver si alguien conoce bien ese equipo y puede responderte por aquí.
Un saludo y suerte.
_________________ WebMaSTER
El Aire Acondicionado
|
| Sab Jun 16, 2007 6:26 pm |
|
 |
encanna
Visitante

Registrado: 16 Jun 2007
Mensajes: 4
Ubicación: Barcelona
|
Gracias webmaster y perdona por lo de la duplicidad, no lo sabía.
|
| Sab Jun 16, 2007 7:00 pm |
|
 |
Albert
Avanzado

Registrado: 01 Jun 2007
Mensajes: 47
|
Yo en tu lugar contactaría con un experto instalador de tu barrio o algún conocido, que te realice una comprobación de la carga, y si es necesario un vacío y una carga,
En el caso de realizarte un vacío y una carga deberá realizarte una comprobación de funcionamiento con un termómetro te medirá la temperatura de entrada del aire y la de salida y obtendra un diferencial de temperatura, en función de dicho diferencial sabrá cual es el problema.
¿Tienes nuevas cargas térmicas en la estancia?, te pregunto esto por si has quitado algún toldo o has hecho alguna reforma.
Otra solución sería retirar la sonda ambiente de la unidad interior e intentar bajarla hasta una altura de 1,5 metros para ver cual es el funcionamiento de la máquina. Pero me remito al principio llama a algún técnico.
http://dractecnic.blogspot.com/
|
| Lun Jun 25, 2007 10:31 pm |
|
 |
encanna
Visitante

Registrado: 16 Jun 2007
Mensajes: 4
Ubicación: Barcelona
|
Gràcies Albert
|
| Mar Jun 26, 2007 6:05 am |
|
 |
jair
Invitado
|
 no enfria suficiente
hola, tengo un problema similar, pero mi minisplit tiene solo 1 año que se compro y solo 4 meses de uso, pero siempre fallando, primero le cambiaron el capacitor porque el compresor se protegia y en el interior seguia el foco encendido indicando que este todavia estaba jalando.
se arreglo, pero seguia sin enfriar bien.
despues le hicieron un barrido y nada. terminaron cambiando el compresor, pero sigue igual.
me tiraron el verbo de que como tenia una PC en la habitacion, tendria que poner una de 1 y 1/2 ton.
mi habitacion es de 3x4 mts y 2.50 de altura aprox. la minisplit LG es de 1 ton.
la pregunta es de cuantos grados centigrados debe salir el aire directo del evaporador, porque en el mio sale de entre 10C y 11C, pero 3 de los aires de ventana de la casa salen asi:
LG 1 1/2 ton. 0 Centigrados.
YORK 2 ton. 1 Centigrados.
? 3/4 ton. 1 Centigrados.
eso de la PC no me lo trago, se que puede influenciar, pero no ha ese grado.
creo que saliendo a esa temperatura no enfriaria ni una caja de zapatos, pero espero que me digan ustedes si de plano esa minisplt no sirve, porque tengo mi garantia y no quiero seguir batallando.
gracias!
|
| Jue Sep 13, 2007 9:54 pm |
|
 |
jrodrigoa
Activo

Registrado: 07 Ago 2007
Mensajes: 26
Ubicación: Barcelona
|
 No enfría suficiente
Hola
Creo que tu problema es muy diferente del anterior, como bien dice el webmaster, NO es normal que haya una fuga en un equipo tras 9 años de funcionamiento, y eso suele deberse a problemas de pérdida de potencia por "desgaste" del compresor, y ojo con esto del desgaste, no quiero decir que se desgasten SÓLO mecánicamente, en el interior del sistema ocurren muchas cosas, altas presiones, bajas presiones, refirgerante circulando, aceite, calor... todo esto en combinación puede llegar a provocar una bajada del rendiemiento, que hay que diagnosticar, no se soluciona SÓLO con volver a inyectar refrigerante en el sistema, hay otros parámetros que hay que tener en cuenta; consumos, presiones, saltos térmicos, etc... lo mejor es que te pongas en contacto con algún instalador especializado o el SAT oficial y te lo solucionen, es posible que el arreglo sea cambiar el compresor, que deberás de valorar si no es mejor cambiar el equipo con nueva tecnología, menos consumo, refrigerante ecológico, etc...
Tu problema jair SÍ que parece más una fuga... aunque eso hay que comprobarlo, pero los sintomas son más parecidos... en cuanto a la temperatura de impulsión... esa es la eterna pregunta que todo profesional contesta diciendo que depende... y es verdad. Depende de la temperatura exterior, la temperatura de retorno en la rejilla de la unidad interior, y depende de la distancia frigorífica... lo que sí todos coincidimos es que el salto térmico en frío tiene que ser igual o superior a 9ºC, es decir, si tomas la temperatura en la rejilla de retorno de la unidad interior tuvieras 35ºC, y la temperatura de impulsión está sobre los 24-25ºC el equipo está correcto, pero puede ser justo de potencia térmica para esa sala. Tienes que pensar que una sala como la que mencionas, son aproximadamente 30m3, el equipo que necesitarías en condiciones standard es de unos 1.320W/h, o unos 5.000 btu/h, con un caudal aproximado de 400m3/h significaría que llegaría a la temperatura establecida desde el mando en unos 30 minutos... si no es así es posible que falte refrigerante, pero claro, hay que verificarlo in situ para establecer que todos los parametros sean correctos y descartar otras posibles anomalías...
Lo del PC sí influye, pero para que te hagas una idea un PC doméstico incrementa la potencia frigorífica de un aire acondicionado en unos 300W... como mucho...
Suerte
|
| Vie Sep 14, 2007 12:35 am |
|
 |
mderrobi
Visitante

Registrado: 19 Oct 2007
Mensajes: 2
|
 No enfría suficiente
Si te ha hecho revisiones anuales puede ser que en alguna de ellas te soltaron mas gas de lo normal al medir las presiones de gas.Si lo que ha perdido es R22 entonces se puede recargar gas, pero si tiene R407C o R410A entonces CUIDADO por mucho que recargen de gas nunca va a enfriar lo suficiente ya que estos refigerantes son composiciones de varios gases y cada uno en sus proporciones.Si a una comida no le agragas todos sus ingredientes de la receta , logicamente segira siendo comida pero no sabe lo mismo.
|
| Vie Oct 19, 2007 8:37 pm |
|
 |
ray
Invitado
|
 digrama de capacitor
aire acondicionado york de ventana model ym12-6a no se como conectar capacitor me podrian mandar diagrama
a este correo ray-730@hotmail.com
|
| Mar May 06, 2008 2:09 am |
|
 |
|
|
Fecha y hora actual: Dom Jul 20, 2008 3:37 am | Todas las horas están en GMT + 1 Hora
 |