Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

obstruccion en condensador

Autor Mensaje

obstruccion en condensador 
Alguien m puede decir  como reparar una obstrucción en un condensador o sí hay un método para correjirlo

 
Hola,

ES un tema complicado.
HAs probado con Nitrogeno??

Saludos,
_________________
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

 
Amigo y colega Cholo66:
¿cómo sabes que la obstrucción está en el condensador?...
¿no será en el capilar de expansión que dispones a la salida del condensador?...
¿Sabes si tienes humedad en el circuito, y sea eso lo que te produzca obstrucción en ese capilar?...
Quedamos a la espera de tus respuestas.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

obstruccion 
si fgutierrez estas en lo cierto el filtro mostraba humedad . me puedes decir cual es el paso a seguir en este caso. y de paso agradecerles a todos por sus respuestas.

 
Estimado amigo:
Habría que conocer otras particularidades del sistema donde has encontrado la humedad...
1º)Saber el refrigerante en cuestión.
2º)Aplicación exacta del equipo,...supongo a/a y también supongo que disponede capilar y no de Válvula de expansión.
3º)Si dispone de HFCs seguramente tendrás aceite POE (que es higroscópico).

Si todo eso estuviera contestado en positivo...tienes el siguiente problema:
a)La humedad (que no sé como la has descubierto) está contenida en el aceite POE y en le refrigerante.
b)Para extraer la humedad del sistema,hay que extraerla no sólo del sistema,sino que tambiénes necesario sacarla del acetie y del refrigerante.

Suponiendo que  todo es como pienso habría que hacer lo siguiente:
PRIMER PASO:
Recuperar y si es posible Reciclar el refrigerante de la unidad. Eso se puede hacer con el sistema que hay en www.fri3oilsytem.com
SEGUNDO PASO:
Limpiar el circuito frigorírifico completamente con el mismo sistema indicado en el punto anterior. Al sacar el aceite queda el equipo preparado para secar.
TERCER PASO:
Secar el circuito con vacio y calentamiento del equipo en cuestión entre tanto se hace el vacio. Romper vacio con Nitrógeno seco y colocar un papel limpio a la salida del fluido de forma que si está húmedo,...hay que volver a hacerla operación nuevamente hasta que quede seco (normalmente se hace 2/3 veces)
CUARTO PASO:
Una vez seco el circuito, se procede ha cambiar el filtro secador, se hace vacio y se coloca aceite POE con el 15 % de Aditivo Zerol ICE.
QUINTO PASO:
Se vuelve a utilizar elmismo refrigerane que fué Reciclado con el sistema indicado.
* PASO:
Si además dispones de un sistema como Climacheck, certificas el COP y la CAP a la puesta en marcha,...ésta herramienta,no demasiado común es para mí muy importante para un frigorista que puede Certificar las prestaciones de un sistema, cada vez que lo interviene, también se encuentra en lamisma web indicada.
Espero que ahora te quede un poco mas clara la actucación,... sin merma que el aceite que debes enviar al Gestor de Residuos, debes analizarlo para saber su PH.
Saludos muy cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

obstruccion 
Bueno fgutierrez estas Lo cierto el equipo esr22 y no tiene válvula de expansión. Hice todo lo que me recomendaste y todo salió a wla perfección. De pasó quiero darte las gracias por toda tú asesoría . En lo personal leo mucho tus comentarios y aprendo mucho me despido y que tengas un buen fin de semana
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::