Estimado amigo:
Habría que conocer otras particularidades del sistema donde has encontrado la humedad...
1º)Saber el refrigerante en cuestión.
2º)Aplicación exacta del equipo,...supongo a/a y también supongo que disponede capilar y no de Válvula de expansión.
3º)Si dispone de HFCs seguramente tendrás aceite POE (que es higroscópico).
Si todo eso estuviera contestado en positivo...tienes el siguiente problema:
a)La humedad (que no sé como la has descubierto) está contenida en el aceite POE y en le refrigerante.
b)Para extraer la humedad del sistema,hay que extraerla no sólo del sistema,sino que tambiénes necesario sacarla del acetie y del refrigerante.
Suponiendo que todo es como pienso habría que hacer lo siguiente:
PRIMER PASO:
Recuperar y si es posible Reciclar el refrigerante de la unidad. Eso se puede hacer con el sistema que hay en
www.fri3oilsytem.com
SEGUNDO PASO:
Limpiar el circuito frigorírifico completamente con el mismo sistema indicado en el punto anterior. Al sacar el aceite queda el equipo preparado para secar.
TERCER PASO:
Secar el circuito con vacio y calentamiento del equipo en cuestión entre tanto se hace el vacio. Romper vacio con Nitrógeno seco y colocar un papel limpio a la salida del fluido de forma que si está húmedo,...hay que volver a hacerla operación nuevamente hasta que quede seco (normalmente se hace 2/3 veces)
CUARTO PASO:
Una vez seco el circuito, se procede ha cambiar el filtro secador, se hace vacio y se coloca aceite POE con el 15 % de Aditivo Zerol ICE.
QUINTO PASO:
Se vuelve a utilizar elmismo refrigerane que fué Reciclado con el sistema indicado.
* PASO:
Si además dispones de un sistema como Climacheck, certificas el COP y la CAP a la puesta en marcha,...ésta herramienta,no demasiado común es para mí muy importante para un frigorista que puede Certificar las prestaciones de un sistema, cada vez que lo interviene, también se encuentra en lamisma web indicada.
Espero que ahora te quede un poco mas clara la actucación,... sin merma que el aceite que debes enviar al Gestor de Residuos, debes analizarlo para saber su PH.
Saludos muy cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez