hola es la primera vez que escribo ,mando un saludo a todos .
tengo un problema en el aire haber si me orientan .
En modo de calor arranca el compresor y la tuberia de media se pone caliente hasta no poder aguantarla con la mano ,por tanto llega calor a la unidad interior y cuando la sonda detecta esta calor se pone en funcionamiento el ventilador ,hasta ahí todo normal creo.
El problema esta en que al minuto de entrar el ventilador (a bajas revoluciones )se disipa todo el calor en el split ,se queda frio y se para el ventilador y al rato vuelve a arrancar y asi hasta que se para el compresor .¿es posible que sea de la sonda de ambiente o bateria ?
El caso es que las he quitado ,las he metido en un vaso de agua caliente y dan una resistencias de unos 26 ohm cada una .
Pudiera ser que no tiene gas suficiente y por eso no me mantiene la unidad interior caliente?(aunque el tubo de media mientras esta el aparato funcionando esta muy caliente.
los leds de fallo no se encienden por lo que no me detecta ninguna sonda mala
El aparato es firstline 12000 CH con 407
Haber si a alguien le ha pasado lo mismo y me pueden ayudar gracias