Amigo y colega inorbarbara:
Varias respuestas:
1º)Aceites: Normalmente el R-22 que es un HCFC, utiliza aceite MO (mineral) ó Alquilbencénico (que es primo-hermano del MO, pero hecho sintéticamente). de todas formas no quiere decir que pueda funcionar con aceite POE.
Los productos R-134a, R-404A, y R-407C, son HFCs y necesitan como norma el aceite POE para que éste tenga Miscibilidad/solubilidad con el refrigerante HFC y pueda retornar al cárter del compresor para que pueda seguir lubricandolo.
2º)Las mezclas de MO con POE superiores al 3% de MO sobre POE son negativas para el uso de los HFCs y podrían producir una separación de fases entre los aceites y los refrigerantes que podrían perjudicar el ínidce de viscosidad y auna fuga parcial (por aumento de la tª de descarga),romper el compresor aunque exista aceite en el cárter. Por esa razón,cuando se trata de convertir unequipo que usa HCFC-22 a otro HFC, es necesario limpiar completamente los residuos de aceite MO que utiliza normalmente el R-22 para que utilizando después aceite POE puedas colocar un HFC (comodity ó el que quieras), sin ningún problema técnico.
3º)Cuando dices "metrica" supongo que te refieres a la rosca de conexión, y siendo así te recomiendo que nouses ese término, ya que las roscas que se emplean son del tipo "SAE"...Al respecto sólo el R-410A utiliza 5/16" de rosca SAE el resto normalmente se utiliza 1/4" SAE.
4º) Con relación a los manómetros y demás herramientas,son válidos todos para todos los refrigerantes,aunque cada uno utilice esas tomas de presión que hemos comentado,y por supuesto habrá que tener en cuenta que las tªs de saturación de vapor serán diferentes para cada uno de ellos.
Saludos cordiales.fgutierrez