Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

porque esta elevada la presion en valvula de baja con 80 lib

Autor Mensaje

porque esta elevada la presion en valvula de baja con 80 lib 
Hola a Todos en un aire de 7 btu ¿Porque la presion en baja que deberia estar en 65lbs yo lo tube que cargar hasta 80 lbs porque no condensaba toda la tuberia? y estraño porque no sube el amperaje y el compresor no se recalienta ni se apaga. y enfria y rinde bien me parece que es milagro je je porfavor respondan gracias
_________________
"JesucristoCristo vive para Siempre"
Dirección AIM MSN Messenger

aire 
a que te refieres con no condensa?
que refrigerante usa el equipo?
por lo general no recomiendo sobrecargar un equipo.
y si quisas te funciona pero no con el tonelaje que soporta el compresor ni el adecuado para el equipo aparte tienes menores temperaturas y se produce el congelamiento de las maquinas lo cual puede ser un dolor de cabeza..
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS