posible obstruccion ?

Autor Mensaje

posible obstruccion ? 
tengo una congeladora vertical de 4 puertas,con el manometro de baja conectado, al energizar el equipo la aguja del manometro indica 10 mmhg de vacio, al apagar el equipo la aguja del manometro asciende lentamente hasta fijarse en 50 psI , EL PROBLEMA ESTA EN EL FILTRO ,EL TUBO CAPILAR, EN LA VALVULA DE COMPRESION DEL COMPRESOR, FALTA GAS, AH EL GAS ES R-12 LE AGRADECERE SU OPORTUNO CONSEJO GRACIAS

 
Hombre , ¿por qué no tratas dever si es que simplemente no tienes gas?, ....
si tienes poca carga el compresor trata de aspirar y se mete en baja por debajo de cero bars (relativa), y es posible que sólo dependa de que te falte gas, pero en ese caso, deberías encontrar la fuga antes de recargar...
Par localizar la fuga te recomiendo un sistema por Ultrasonidos que se encuentra en la web www.fri3oilsystem.com
Saludos fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez