Hola, tengo el problema del termistor de ambiente,
almenos es el codigo de error q me marca en la pantalla
yo quisiera saber donde esta situado en mi equipo ( es un fujitsu general )
y con las mismas poder cambiarlo o solucionar el problema.
gracias
PERDON,
ES UN:
FUJITSU GENERAL
MODEL AUH36LUAS
SERIAL NO. T 0 0 2 0 9 5
230V-50Hz
REFRIGERANT R410A
IPX0
TIPO CASSETE
GRACIAS
error del termistor de ambiente, rectificado GRACIAS
El código de error que de debe dar es el 02 (sonda abierta) o el 03 (sonda cortocircuitada)
Esta en la unidad interior, tienes que quitar el filtro para ver la sonda de color negra que esta gusto debajo del ventilador los cables están conectados a la placa electrónica en el conector CN8
La referencia de la pieza es la 9703299025 (Room Temp. Thermistor) sonda de ambiente de la unidad interior.
Lugar donde la puede pedir o intentarlo:
http://www.eurofred.com/servicio-tecnico
Esta en la unidad interior, tienes que quitar el filtro para ver la sonda de color negra que esta gusto debajo del ventilador los cables están conectados a la placa electrónica en el conector CN8
La referencia de la pieza es la 9703299025 (Room Temp. Thermistor) sonda de ambiente de la unidad interior.
Lugar donde la puede pedir o intentarlo:
http://www.eurofred.com/servicio-tecnico
Yonilatoco escribió:El código de error que de debe dar es el 02 (sonda abierta) o el 03 (sonda cortocircuitada)
Esta en la unidad interior, tienes que quitar el filtro para ver la sonda de color negra que esta gusto debajo del ventilador los cables están conectados a la placa electrónica en el conector CN8
La referencia de la pieza es la 9703299025 (Room Temp. Thermistor) sonda de ambiente de la unidad interior.
Lugar donde la puede pedir o intentarlo:
http://www.eurofred.com/servicio-tecnico
GRACIAS POR LA INFORMACION.
pero me has echo dudar ya q el teorico tecnico q me cobro por no arreglarlo
me dio dos fotocopias de los codigo de error,
y yo comprobando en el mando me da error 09 lo cual en fotocopia me dice error de termistor de ambiente
¿como puedo saber si las fotocopias corresponden a ese aparato y no varia los codigos?
ademas
¿como puedo conseguir las instrucciones del aparato?
FUJITSU GENERAL MODEL AUH36LUAS
SERIAL NO. T 0 0 2 0 9 5 230V-50Hz REFRIGERANT R410A IPX0 TIPO CASSETE
GRACIAS Y PERDONA POR SER UN PESADO-
El error 09 es fallo del flotador de la bomba de desagüé.
Manual:
http://www.climastorm.com/service/Gener ... 36,45L.pdf
Manual:
http://www.climastorm.com/service/Gener ... 36,45L.pdf
Yonilatoco escribió:El error 09 es fallo del flotador de la bomba de desagüé.
Manual:
http://www.climastorm.com/service/Gener ... 36,45L.pdf
GRACIAS,
DE MOMENTO ESTA FUNCIONANDO Y ERA TAN SIMPLE COMO LIMPIAR LA TUBERIA DEL DESAGUE.
COSA Q EL TECNICO NO VIO.