aire de conductos
buenas tardes tengo un problemilla con una maquina de conductos,tiene gas pero al empezar a funcionar el condensador se me va el manometro a vacio y se para el condensador,puede ser por una obstruccion en las tuberias frigorificas?o simplemente es una falta de refrigerante?gracias por vuestra ayuda
Hola, si tiene gas suficiente, al menos el que marque la placa de características de la máquina, no debiera irse a vacío, por tanto si asi lo hace lo más probable es que en efecto exista una obstrucción, dependiendo si la máquina expansiona por capilar o por válvula electrónica, ya que de ser por válvula podría estar esta cerrada. Y descartando por supuesto que tengamos la válvula de líquido cerrada.
Saludos
Saludos