que maquinas poner en freiduria

Mensaje por orus_19 » 23 Feb 2011 20:09

hola mi asunto es que van a montar una freiduria y van a juntar 2 locales en total unos 350 metros cuadrados y es bastante caluroso el techo tiene 2 metros y poco habia pensado poner 3 maquinas de 10000 frigorias de casete de 4 salidas repartidas por el local seria suficiente y seria mejor trifasica que monofasica le haria su cuadro a parte para los aires. un saludo gracias

Mensaje por zelu » 23 Feb 2011 22:39

la verdad es poco, si a grosomodo calculas a 180 w por m2 te saldra 63 kw.
ahora son 350 m2 reales dedicado al publico, lo mejor es que midas realmente los m2 del publico. quita baños cocina almacen
y a ver que te da si quieres me lo mandas y te mando una hoja de calculo con la potencia necesaria.
necesitaria saber w de alumbrado, el nº personas estimadas, cristaleras con orientacion, m2 a climatizar y m de altura.

pon tu correo y te lo mando.

Mensaje por orus_19 » 27 Feb 2011 00:45

mi correo es orus_19@hotmail.com lo medire el cliente me a dicho que tiene 350m cuadrados todo incluido el techo es escayola desmontable y el local la entrada da al norte sur tiene otro local y al este una cristalera larga que pilla todo el local seria tambien recomentable poner una cortina de aire y clientela yo creo como mucho de 30 personas por que no es de quedarse la gente mucho tiempo ya que son amburguesas son cosas rapidas y eso es mas o menos lo que habrá. gracias un cordial saludo

Mensaje por kuroi » 28 Feb 2011 09:36

Hola,

Has pensado en las aportaciones de calor "extras" ??

La maquinaria , cristaleras ,local lleno de gente .....

Para mí 350 m2 con 30000 frig. lo veo justo, deberias calcular las frigorias max. que necesita, te comento:

-Imagina un dia de verano con mucha calor , local lleno de gente y la maquinaria, botelleros,planchas, neveras echando calor , cuenta que el extractor de humo , tambien se lleva el "frio"

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com