hola a todos, hace poco me han instalado un equipo de aire inverter Haier de 3000 frig, y el salon tiene unos 21 metros cuadrados y el problema es el siguiente:
distancia del split a la unidad exterior unos 2m como maximo
la unidad exterior se encuentra en una terraza abierta donde pega el sol mas o menos a partir de las 14 horas, ciudad un pueblo de badajoz(hoy mismo a la sombra estabamos a 39,8 ºC), en la misma terraza hay una cristalera de unos 4 metros cuadrados donde da el sol en el suelo del salon, con la persiana abajo no, por supuesto.
esta tarde cuando lo he puesto el salon estaba a 31ºC y en unos 40 min bajo la temperatura a 26ºC y al cabo de la 1h y 20 min estaba marcando el split 24 ºC(tiene una pantalla digital que marca la temperatura a la que esta la habitacion, no la que pones en el mando) por el mando estaba a 21ºC, pero de 24ºC le cuesta mucho bajar y llegar a 21 o 22 ºC.....
ha estado el tecnico y ha empazado a medir temperaturas por todo el salon, donde oscilaban las medidas entre 21,1ºC y 23,7ºC(el split marcaba 24)
la temperatura a la que salia el aire por el split era de entre 8,5 y 10ºC y la de entrada al split era de unos 25, y las temperaturas en la unidad exterior eran de 53ºC lo que suelta el ventilador y de 41ºC por la parte que aspira el aire(le estaba dando el sol) a la sombra habia 39,8ºC.....
todo esto me lo dejo anotado el tecnico en un papel para que indagara al respecto.....
y mi pregunta es: es normal que no baje de 24ºC o que le cueste mucho tiempo bajar de 24ºC con esas temperaturas??????
en dias atras que ha hecho en la caye unos 33 o 34 ºC si se ha puesto el salon a 20ºC e incluso a 19ºC.... es normal que tarde tanto??????
una ayuda por favor que no se si el tecnico me esta timando o que ???????
gracias a todos
aire acondicionado Inverter HAIER
si la temperatura es 41c, la maquina ya no tiene 3000frigorias tiene menos, si la salida de aire es de 8 grados esta bien, si quieres pidele a el fabricante la tabla de potencia segun temperatura exterior y a ver si baja mucho la potencia.
una pregunta la unidad exterior esta bien ventilada?
cuando uno paga una marca la diferencia de precio esta en algo en tecnologia, una buena marca te mantiene una buena potencia a bajas y alta temperatura.
una pregunta la unidad exterior esta bien ventilada?
cuando uno paga una marca la diferencia de precio esta en algo en tecnologia, una buena marca te mantiene una buena potencia a bajas y alta temperatura.
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
si la unidad exterior esta puesta en la terraza, con los soportes que se ponen normalmente, a una altura superior a la barandilla y todo el aire que saca lo tira fuera, esta separada de la pared por detras unos 15 cm y por el lado izquierdo mirandola de frente unos 20cm, por el lado de las tuberias que vienen del split la pared esta muy lejos, mas de 2m....
PD: ahora mismo hay 28ºC en la calle(medido con termometro infrarojo) y el salon se ha puesto a 18ºC y hace un frio que pela(18ºC es el minimo que marca el mando)....
PD: ahora mismo hay 28ºC en la calle(medido con termometro infrarojo) y el salon se ha puesto a 18ºC y hace un frio que pela(18ºC es el minimo que marca el mando)....
el tecnico no te esta timando, la maquina funciona perfectamente, pidele lo de la tabla de potencia segun temperatura exterior
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/