fujitsu inverter AOY12LSAC NO ARRANCA ,NI COMPRESO ,NI VENTI
Buenos dias os cuento el problema a ver si me podeis ayudar
Enciendo equipo y funciona la unidad interna ...se enciende piloto rojo y el verde (timer) parpadea con el mismo intervalo de tiempo continuamente y hecha aire.
A la unidad exterior le llegan los 220 voltios correctamente,he verificado el fusible exterior y los 2 fusibles que tiene la tarjeta de control.
Pero hay algo raro pues el led rojo que tiene la tarjeta no se enciende.
El equipo tiene gas ,lo he comprobado pero voy perdido pues no sé por donde mirar.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Enciendo equipo y funciona la unidad interna ...se enciende piloto rojo y el verde (timer) parpadea con el mismo intervalo de tiempo continuamente y hecha aire.
A la unidad exterior le llegan los 220 voltios correctamente,he verificado el fusible exterior y los 2 fusibles que tiene la tarjeta de control.
Pero hay algo raro pues el led rojo que tiene la tarjeta no se enciende.
El equipo tiene gas ,lo he comprobado pero voy perdido pues no sé por donde mirar.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Se deberian mirar tensiones pero posiblemente tengas alguna placa mal
si quieres te paso el service manual.
si quieres te paso el service manual.
Si ,por favor pasame el manual y mirare tensiones a ver si doy con la averia.
Mil gracias por tu ayuda
Mil gracias por tu ayuda
pasame el mail
salu2
salu2
este es
elturco174arrobagmailpuntocom
elturco174arrobagmailpuntocom
Gracias por el service ,esta tarde mirare y te cuento.
Un saludo
Un saludo
Buenas tardes ,despues de poner el equipo en modo test y siguiendo el manual me dice algo así
Normal Serial Reverse Signal can not be
received more than 10 secs
No se recibe señal desde hace mas de 10 segundos.
Si por experiencia crees que es la tarjeta exterior ,¿de que percio mas o menos estamos hablando???
Lo digo por que los que hay por ahi estan sobre 300-380€
Un saludo
Normal Serial Reverse Signal can not be
received more than 10 secs
No se recibe señal desde hace mas de 10 segundos.
Si por experiencia crees que es la tarjeta exterior ,¿de que percio mas o menos estamos hablando???
Lo digo por que los que hay por ahi estan sobre 300-380€
Un saludo
hola,
El problema es que la unidad exterior no se comunica con la interior, podría ser cualquier placa de la exterior, en cualquier caso te comento que la placa de control (Ia más grande y cara de la exterior ) es esta:
9AGF00755 y vale 297.72 PVP + IVA
salu2
El problema es que la unidad exterior no se comunica con la interior, podría ser cualquier placa de la exterior, en cualquier caso te comento que la placa de control (Ia más grande y cara de la exterior ) es esta:
9AGF00755 y vale 297.72 PVP + IVA
salu2
buenas tardes ,despues de verificar tensiones en esta tarjeta resulta que no hay baja tension.
Ni 12 ,ni 5 vlts de continua con lo que parte logica no funciona .
Voy a desmontar equipo y reparar tarjeta con mas tiempo.
Kuroi ,en cuanto sepa que componente es el que tiene mal la tarjeta te lo haré saber.
He comprado un inverter fanworld que intentaré montar hoy.
Gracias
Ni 12 ,ni 5 vlts de continua con lo que parte logica no funciona .
Voy a desmontar equipo y reparar tarjeta con mas tiempo.
Kuroi ,en cuanto sepa que componente es el que tiene mal la tarjeta te lo haré saber.
He comprado un inverter fanworld que intentaré montar hoy.
Gracias
Hola Turco,
Que te ha parecido la Fanworld??
Saludos,
Que te ha parecido la Fanworld??
Saludos,
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca
me podeis pasar el manual tengo la misma averia.
gracias
gracias