hola a todos,
Me acaban de instalar 3 splits en mi casa, uno en cada planta
En la planta de abajo y la de arriba no tengo queja porque enfrían bien
Pero tengo dudas del que me han instalado en la planta intermedia, es de unas 2500 frigorias
A mi parecer, el aire no sale muy frio y la maquina exterior expulsa el aire tibio
El instalador me dice que es normal porque tiene menos frigorias que los otros dos pero tengo mis dudas
No debería expulsar el aire muy caliente para poder enfriar dentro mas bien?
Estoy hecho un lio, y si alguien me puede orientar se lo agradecería
gracias
aire acondicionado hiyasu
pon un termometro en la aspiración y luego en la salida, si hay una diferencia de 15 ºC aprox. está todo correcto, si no tienes que tener algo.
El que sea una máquina pequeña, no quiere decir que enfríe menos, si no que mueve menos volumen de aire que uno más grande. pero enfriar debe enfriar igual
El que sea una máquina pequeña, no quiere decir que enfríe menos, si no que mueve menos volumen de aire que uno más grande. pero enfriar debe enfriar igual
la temperatura de salida debe de ser la misma que las otras pero elcaudal de aire inferior.
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/