Error Aire Sansumg E201 modeloMH18VP2-09

Mensaje por carakas » 18 Jul 2011 09:21

Hola un Sansung MH18VP2-09, me aparece un Error E201 ¿Algún puede decir como puede solucionarse? Agradeciendo de antemano vuestra ayuda.

Mensaje por Yonilatoco » 18 Jul 2011 21:35

E2 01: El número de la unidad interior no coinciden

Pude que tengas cruzada la interconexion de un split por el otro o que no este bien identificada al unidad interior que da el error.

Mensaje por carakas » 19 Jul 2011 08:55

[quote="Yonilatoco"]E2 01: El número de la unidad interior no coinciden

Pude que tengas cruzada la interconexion de un split por el otro o que no este bien identificada al unidad interior que da el error.[/quote]

Hola muchas gracias por tu respuest.a pero el aire estaba funcionando correctamente y de repente aparecio este error, por lo tanto , creo que no es posible que este cruzada la interconexión, También a intentado introduccir el codigo, pero me seguido saliendo el error.

Si me pudieras aclarar algo más te lo agradeceria.

Saludos

Mensaje por Joan1223333 » 01 Dic 2020 19:29

Tienes la placa de una Unidad interior defectuosa y la Unidad exterior no la encuentra

Responder