Hola, pido vuestra ayuda porque ando perdida.
El problema es que el aparato de aire se enciende y apaga solo desde hace un mes, lo desenchufe de la pared y al cabo de tres semanas lo volvi a poner en marcha, ha estado funcionando correctamente dos dias y cual ha sido la sorpresa que volvio a fallar nuevamente. He abierto la tapa del slip y esta mojada las rejillas esas de dentro, ademas no hecha ni una gota de agua por el desague de la calle,¿ puede ser que coja humedad y por eso se vuelve loco? no responde el mando, se enciende y se apaga cada segundo, loco del todo.
Es un mundoclima MUP-O9-HK
Os agradeceria mucho vuestra ayuda ya que tanto la casa como el instalador se han lavado las manos.
AYUDA URGENTE
Cambia las pilas al mando o comprate un mando universal para aire acondicionado.
No es del mando, tengo otro aparato y el mando va correctamente, no es ese el problema.
¿ es normal que este mojado por dentro el slip?
¿ es normal que este mojado por dentro el slip?
Hola,
Si la placa esta mojada estara dañada seguro.
Tiene pinta de ser un problema electronico.
Posiblemente hay que cambiar la placa.
Por favor, ponte en contacto con nuestro SAT.
Saludos,
Si la placa esta mojada estara dañada seguro.
Tiene pinta de ser un problema electronico.
Posiblemente hay que cambiar la placa.
Por favor, ponte en contacto con nuestro SAT.
Saludos,
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca




