derivaciones de compresor

Mensaje por david rovira » 21 Ago 2011 14:36

tengo problemas en un centro comercial,tienen enfriadoras de agua del año la pera y encima estan muy maniuladas me han mandado alli para ir arreglando maquinas de r-22 muchas de ellas le fallan el carel una placa electronica de orden lo que estoy haciendo es anulando placas y montando termostato que pare cuando el agua llegue a su temperatura con sus correspondientes seguridades, lo que pasa que se me estan derivando la mayoria de los compresores y no se el porque ? alguna ayuda gracias, le he cambiado el gas de r-22 a r427

Mensaje por Fontanero » 21 Ago 2011 16:38

¿As sustituido el aceite mineral por un aceite poliester?

Si no lo has cambiado puede que ese sea el problema.

Mensaje por mmr » 24 Sep 2011 13:18

Con el R427 no retorna adecuadamente el aceite.Se vendeaceite para añadir y ayudar al retorno del mismo.Comprueba bien la carga, y las presiones.