vacio equipo 2x1

Mensaje por toomuch » 15 Oct 2011 14:49

Hola a todos
Quiero instalar un equipo 2x1 Mitsubishi Electric y supongo que el vacío ( con bomba y manómetro, como Dios manda) se hace como si se tratase de un 1x1 pero haciéndolo en cada toma por separado .Estoy en lo cierto o estoy diciendo una barbaridad.
Gracias

Mensaje por Beteu » 15 Oct 2011 23:58

Estas en lo cierto , en las unidades 2x1 tienes una llave de servicio con toma de presion para cada circuito.
Por lo contrario en el resto de gama 3x1 , 4x1 , 5x1 solo tienes una llave de servicio con toma de presion.
Saludos

Mensaje por toomuch » 18 Oct 2011 13:27

Gracias Beteu,, muy amable

Responder