Buenas tardes: Tengo un Fuji Electric Inverter. El modelo de la unidad interior es " RSA12LCC" y el de la unidad exterior es "ROR12LCC". El problema es que cuando pongo la unidad a funcionar en frio, solo ventila pero no enfria. El compresor se pone en marcha y el variador del compresor se escucha como cambia de velocidad continuamente incluso a veces parece que va al maximo. Da iguall que lo ponga en AUTO, en COOL, y da igual la velociad que seleccione es decir, AUTO, SLOW, HIGH. En cambio cuando lo pongo en HEAT calienta perfectamente y solo cuando desde HEAT cambio a COOL comienza a enfriar ( la tuberia gorda es la que comienza a enfriarse ) pero deja a los pocos minutos de hacerlo. En éste último punto, he permanecido algunos minutos junto al compresor y observo que comienza a enfriarse la tuberia gorda y de repente suena un " pihsssss " que mueve todo el compresor y es justo desde éste momento donde deja de enfriar.
Por favor agradecería que alguien me orientara que le puede ocurrir. El aparato tiene 3 años para que dichos problemas me pasen. No existe ninguna señal luminosa en el split que indique averia.
Por favor agradecería que alguien me orientara que le puede ocurrir. El aparato tiene 3 años para que dichos problemas me pasen. No existe ninguna señal luminosa en el split que indique averia.
Última edición por La señal el 12 Ago 2010 16:52, editado 1 vez en total.
El pihsssss que escuchas es la válvula de cuatro vías la que cambia de frio a calor, puede que se quede a medias cuando cambia a frio.
Tiene esta forma:
http://www.hvacpartner.cl/website/productos.asp?cat=432
También puede que le falte gas refrigerante, tienes que comprobar presiones, consumos y temperaturas.
Manual de servicio:
http://www.haddocktechnics.nl/Fuji/Serv ... R12LCC.pdf
Tiene esta forma:
http://www.hvacpartner.cl/website/productos.asp?cat=432
También puede que le falte gas refrigerante, tienes que comprobar presiones, consumos y temperaturas.
Manual de servicio:
http://www.haddocktechnics.nl/Fuji/Serv ... R12LCC.pdf
Me uno a este tema. Yo tengo un problema con una unidad RSA09LCC. No expulsa aire frío ni caliente... Da mensaje de error mediante parpadeos en la unidad interior.
Y encima con este calor ¿Alguna idea?
Y encima con este calor ¿Alguna idea?
Invitado1 escribió:Me uno a este tema. Yo tengo un problema con una unidad RSA09LCC. No expulsa aire frío ni caliente... Da mensaje de error mediante parpadeos en la unidad interior.
Y encima con este calor ¿Alguna idea?
Manual de servicio:
http://www.haddocktechnics.nl/Fuji/Serv ... R09LCC.pdf
pagina 8 y 9 códigos de error.
Por cierto, el mensaje de error es dos parpadeos de Operation y Timer (a la vez) y luego cuatro de Operation
Saludos!!
Saludos!!
Fontanero escribió:
Manual de servicio:
http://www.haddocktechnics.nl/Fuji/Serv ... R09LCC.pdf
pagina 8 y 9 códigos de error.
Ups, no vi tu respuesta. Gracias por el manual, aunque no me entero de mucho. Mi inglés se queda en lo básico... Entiendo que mi problema es Abnormal Lock (Bloqueo anormal) y que es una parada permanente ¿verdad?
¿Y la solución?
Si son dos parpadeos de OPERATION seria una de las dos sondas de la unidad interior
Para saber cual de las dos sondas es una vez que te sale el error pulsa el botón test y cuenta cuantas veces parpadea el TIMER.
Para saber cual de las dos sondas es una vez que te sale el error pulsa el botón test y cuenta cuantas veces parpadea el TIMER.
La primera vez que me apareció esta averia si aparecia en el split un codigo de error: 2 parpadeos simultaneos de operation y timer y 5 de operation ( tengo que pararme a leer los codigos de error que habéis mamdado pues no los interpreto muy bien ). El tecnico oficial vino y abrio el compresor y tenia la salida delgada ( bueno concretamente los tornillos desde donde sale la tuberia ) congelada. Entonces desconecto el equipo totalmente de la corriente durante 20 segundos y despues funciono perfectamente. Hizo las comprobaciones de curvas y rendimiento y todo perfecto. A los dos dias volvio a repetirse y tambien respondio reiniciandolo. Pero despues de la ultima vez que se me paro yo no hay forma de que responda.
El tecnico oficial se inclina por la presencia de una impureza en el circuito y provoca obstruccion en la valvula de expansion pero no está seguro por lo que no le he dado luz verde para hacer nada pues me cuesta mas el collar que el perro.
Respecto al pihssss del que hablaba en mi mensaje original, el pishhsssss del cambio de calor a frio suena antes. Al que yo me refiero es posterior, una vez que ya esta comenzando a enfriar.
Estoy desesperado pues la calor es insoportable y no tengo solucion segura por parte del tecnico oficial.
El tecnico oficial se inclina por la presencia de una impureza en el circuito y provoca obstruccion en la valvula de expansion pero no está seguro por lo que no le he dado luz verde para hacer nada pues me cuesta mas el collar que el perro.
Respecto al pihssss del que hablaba en mi mensaje original, el pishhsssss del cambio de calor a frio suena antes. Al que yo me refiero es posterior, una vez que ya esta comenzando a enfriar.
Estoy desesperado pues la calor es insoportable y no tengo solucion segura por parte del tecnico oficial.
Fontanero escribió:Si son dos parpadeos de OPERATION seria una de las dos sondas de la unidad interior
Para saber cual de las dos sondas es una vez que te sale el error pulsa el botón test y cuenta cuantas veces parpadea el TIMER.
Pues pulsando el botón TEST del mando los parpadeos son exactamente los mismos...
La Señal, perdona por meterme en tu tema, pero pensé que era más positivo esto que abrir uno nuevo, por aquello de no ensuciar, y me he dado cuenta que estoy ensuciando tu problema
hola tengo un problema con un multisplit, me da un codigo de señales pero lo desconozco, agradeceria si alguien me lo pudiese aclarar, el modelo del compresor es ROA24LAT3 los splits conectados son RSA18LACM y RSA07LACM el codigo que dan es cinco destellos del timer y operation a la vez y despues dos de timer.
gracias
gracias
Anonymous escribió:hola tengo un problema con un multisplit, me da un codigo de señales pero lo desconozco, agradeceria si alguien me lo pudiese aclarar, el modelo del compresor es ROA24LAT3 los splits conectados son RSA18LACM y RSA07LACM el codigo que dan es cinco destellos del timer y operation a la vez y despues dos de timer.
gracias
esa instalación es nueva??? por que ese modelo RSA07LACM no lo puedes instalar a la unidad exterior RO24LAT3
esta instalación lleva dos años funcionando y se montaron las unidades que nos vendieron en la tienda, COMERCIAL ELECTRICA, de ser asi creo deberia solicitar el SAT? no? muchas gracias.
como te he dicho esos modelos no son compatibles entre sí, puedes darle al que te vendió la máquina los modelos y te lo mire en el catalogo , ya verás como no son compatibles, lo que me extraña es que hayan funcionado.
pues vaya problema tendremos ahora ya que hace un poco mas de dos años que estan montadas, la verdad no entiendo como pueden pasar estas cosas,que un distribuidor pueda comenter esos errores de ser incompatibles, es conveniente que haga venir al SAT para ver como lo gestionamos o mejor nos ponemos en contacto con el distribuidor para ver que solucion dan?
buscare las facturas para ver si en la factura salen los mismos modelos de los cuales yo mismo tome los datos de las propias maquinas, tenemos otro multisplit con tres unidades interiores y este sigue funcionando, no entiendo la verdad.
gracias
buscare las facturas para ver si en la factura salen los mismos modelos de los cuales yo mismo tome los datos de las propias maquinas, tenemos otro multisplit con tres unidades interiores y este sigue funcionando, no entiendo la verdad.
gracias
Alguien sabe el precio de la placa del rele de un aparatao Fuji Electric de conductos. Creo que es el modelo RD-45
Anonymous escribió:Alguien sabe el precio de la placa del rele de un aparatao Fuji Electric de conductos. Creo que es el modelo RD-45
RD45 que mas?
Mi modelo de aire acondicionado es el ROR14LCC R410A de FUJI ELECTRIC INVERTER. Tambien paso, estando funcionando, de sacar aire frio a funcionar como un ventilador con la sensacion de aire caliente. El aparato tiene alrededor de quatro años. El suministrador tiene localizado el problema en la placa electrónica de potència de la unidad exterior que és la que pone en funcionamiento el equipo. La pieza esta pedida hace más de UN MES i según mi suministrador el servicio oficial las entrega por orden de pedido pues en el último envio le llegaron cinco unidades. SIN COMENTARIOS pero con MUCHO CALOR
Hola, alguien de vosotros sabríais facilitarme el manual de errores en español de esta maquina?
Es que me sale de error EEEE, y no encuentro el manual para solucionarlo.
Os agradecería que alguien me ayudase con este problema.
Gracias
Es que me sale de error EEEE, y no encuentro el manual para solucionarlo.
Os agradecería que alguien me ayudase con este problema.
Gracias
Sigue las instrucciones para que te de el codigo:
http://www.elaireacondicionado.com/desc ... ujitsu.pdf
Y a partir de hay ya comentamos
Has probado a resetearla?
http://www.elaireacondicionado.com/desc ... ujitsu.pdf
Y a partir de hay ya comentamos
Has probado a resetearla?
da dos parpadeos en TIMER. y no funiciona.