averia de aire aconcicionado

Mensaje por iris » 13 Ene 2012 11:50

HOLA TECNICOS ESPECIALISTAS, LOS QUIERO HACER UNA PREGUNTA .
¿CUANDO LE DOY AL MANDO DEL AIRE ACONDICIONADO PARA ENCENDERLO ME SALTA EL DIFERENCIAL?DE QUE PUEDE SER.

Mensaje por Beteu » 13 Ene 2012 12:16

Tienes una derivacion a tierra
Saludos

Mensaje por asecar » 14 Ene 2012 00:03

hola iris como bien dice el compañero tienes una derivacion a tierra o tambien puede ser causa de una sobrecarga del compresor es decir que este comunicado o clavado y entonces por exceso de consumo te haga saltar el diferencial.desconecta los bornes del compresor que can al condensador de arranque del mismo o a la placa y pon el equipo en marcha si te salta con el compresor desconectado entonces puede ser cualquier otro elemento como alguna placa electronica o motor del ventilador de la unidad exterior etç ,tienes que ir descartando elementos y haciendo pruebas hasta dar con el problema

Mensaje por albertojosua » 16 Ene 2012 13:44

Para empezar, bastantes personas confunden el interruptor diferencial, con la proteccion magnetotermica.

El diferencial, a secas, suele saltar por derivaciones. Hay veces que tambien salta por simpatia con el salto del magnetotermico. Por armonicos.

El magnetotermico, actua por calentamientos prolongados y por sobrecargas bruscas.

Hay otro tipo de diferencial que lleva incluido la proteccion magnetotermica, en un mismo aparato.


Tendras que ir probando lo que te ha dicho el compañero, parte por parte.

Puedes empezar por puentear el diferencial, a ver si funciona el aire.

Responder