sondas
la sonda de invierno en una split esta en la makina exterior o interior?
Exterior
ES POSIBLE K AL ESTAR AVERIADA NO ME TIRE CASI NADA DE CAUDAL DE AIRE EN MODO CALEFFACCION
El caudal del motor dependera delas presiones de trabajo,si la bateria tiene suficiente tª la velocidad del motor de la evaporadora podra ser seleccionada por el usuario,si no aumenta vigile las presiones ,puede ser que le falte gas .
ya las e visto las presiones y seme mete en vacio y x mas gas k le meta sigue en vacio y no me tira nada de aire mui poco y claro me va aciendo escarcha en el evaporador y el compresor se pone acer un ruido mui fuerte no se si se abra obstruido algo me podrias decir una solucion GRACIAS!!
ya las e visto las presiones y seme mete en vacio y x mas gas k le meta sigue en vacio y no me tira nada de aire mui poco y claro me va aciendo escarcha en el evaporador y el compresor se pone acer un ruido mui fuerte no se si se abra obstruido algo me podrias decir una solucion GRACIAS!!
PERDONA ESCARCHA EN EL CONDENSADOR NO EN EL EVAPORADOR
Presion de condensacion ¿¿cual es ?? si se mete en vacio ,o le falta gas o una obstruccion
Si añadido gas descarta fuga,tienes una obstruccion mira desde donde se congela.
pero entonces tendre k ponerla en frio para ver donde se congela verdad? donde se congele aproximadamente me dice k ay obstruccion? lo mirare todo asta el expansionamiento.espero tu respuesta paco muxas gracias!!
No ,ponla en calor ahora evapora en la unidad exterior,te aconsejo que hagas unn buen vacio y la cargues con cantidad exacta y prueba
No ,ponla en calor ahora evapora en la unidad exterior,te aconsejo que hagas unn buen vacio y la cargues con cantidad exacta y prueba
lo e mirado ya y se escarchha en el tubo k va al expansionamiento por capilar y un poco el capilar espero tu respuesta GGRACIAS
¿No tendras la llave de liquido cerrada u obstruida?
LA LLAVE ESTA ABIERTA Y NO ESTA OBSTRUIDA XK RECOJO BIEN EL GAS Y AL AL ABRIR PASO DE GAS SUELTA BIIEN EL GAS Y TO NOSE ES FACIL K EL CAPILAR SE OBSTRUYA? ESK MACHO AL NO DEJARME METERLE GAS NI NA ALGO AY OBSTRUIDO LUEGO LA TURBINA TIRA CASI NADA DE AIRE Y EL COMPRESOR SE PONE A TEMBLAR MUXISIMO COMO SI HUBIERA ALGO OBSTRUIDO NO SE ME ESTA DANDO MUXO FOLLON GRACIAS..
LA LLAVE ESTA ABIERTA Y NO ESTA OBSTRUIDA XK RECOJO BIEN EL GAS Y AL AL ABRIR PASO DE GAS SUELTA BIIEN EL GAS Y TO NOSE ES FACIL K EL CAPILAR SE OBSTRUYA? ESK MACHO AL NO DEJARME METERLE GAS NI NA ALGO AY OBSTRUIDO LUEGO LA TURBINA TIRA CASI NADA DE AIRE Y EL COMPRESOR SE PONE A TEMBLAR MUXISIMO COMO SI HUBIERA ALGO OBSTRUIDO NO SE ME ESTA DANDO MUXO FOLLON GRACIAS..
le e desoldado la valvula de expansion por capiular y le sopolo por un lado y apenas nada de nada sale aire por el otro vere si venden es pieza (valvula)o le cambiare lo k es el capilar a la valvula aver si es solo el capilar




