Hola, ayer desenchufe mi aire acondicionado Fujitsu, frio/calor estando en marcha y cuando lo volvía a enchufar no había manera de ponerlo en marcha. No hace nada, ni se enciende un led ni nada.
Unidades interiores ASY12RMA-W y ASY7RMA-W, unidad exterior AOY20RMAM2
A ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias.
No hace nada
Por los datos que das debe ser un 2 x1, por lo que la alimentación de corriente debe estar en el aparato exterior y de hay se alimentan las dos interiores, por lo que hay que comprobar si llega corriente a la exterior y si llega comprobar que llegue a las interiores y si llega comprobar que funcionen los mandos, estos aparatos tienen un botón para conectarla manualmente desde el split y un interruptor de ON-OFF comprueba que todo este correcto y si lo esta, ya solo te queda llamar al técnico.
Hola, lo primero, si lo desenchufaste jalando del cable, en vez de la clavija has podido soltar uno de los 2 cables dentro del enchufe macho, desarmalo y comprueba que esta correcto.
Si esta correcto,levanta la tapa de la unidad interior(donde estan los filtros que se limpian) y busca un pequeño boton que indique "Reset" dejandolo pulsado se debe resetear el aparato.(no olvides que debe estar enchufado)
Otra cosa, cambia las pilas al mando a distancia y disparale desde cerca.
Prueba esto y avisame.
Saludos.
Si esta correcto,levanta la tapa de la unidad interior(donde estan los filtros que se limpian) y busca un pequeño boton que indique "Reset" dejandolo pulsado se debe resetear el aparato.(no olvides que debe estar enchufado)
Otra cosa, cambia las pilas al mando a distancia y disparale desde cerca.
Prueba esto y avisame.
Saludos.




