Mensaje por Pdro » 02 Ago 2012 13:25

Hola amigos, tengo un split carrier 42HQV045. Me han cambiado la máquina de sitio, y han cargado supuestamente el gas. El frío va perfectamente, pero al poner la bomba de calor, va bien 15 minutos, empieza a salir aire frío, y hay que apagarla para volver a empezar. Tb , da errores y se pone la luz roja a parpadear, teniendo que bajar el automático.

Me han comentado, que quizás sea la sona, pues el supuesto técnico que me lo cambió, dió calor a la sonda con un decapante para recoger el gas, y quizás la rompió,

Gracias de antemano y salu2 desde Toledo ¡¡¡¡
:)

Mensaje por EnergiasHuelva » 02 Ago 2012 13:52

No se me ha dado el caso, pero todo es posible, ha podido joder la sonda,porque no?

Mensaje por chispas-gs » 18 Oct 2012 15:14

Cuantas veces te parpadea?

Prueva a medirla y toma como referencia la sonda ambiente,al estar a la misma temperatura deveria medirte igual.

Revisa tambien la presion de refrigerante,si falta en modo frio se nota menos pero en calor hasta que la sonda bateria no esta a una temperatura no funciona el targencial.