valvual 4 vias panasonic cu-w7ckp5

Mensaje por herraez » 05 Dic 2007 01:34

Hola amigos. Me gustaría que me confirmaseis, si mis sospechas están en lo cierto o no sobre el problema de mi equipo.
Mi equipo va bien en frio, pero en calor funciona un dia o dos bien y luego no da calor. Cuando no da calor el compresor arranca unos minutos y se para otros tantos (todo comandado por el split. No por las seguridades del compresor); y así sucesivamente. He observado que la descarga del compresor no se calienta nada (vamos que no hay circulación por el circuito). Mi teoria es que creo que la válvula de 4 vias (modo calor siempre energizada), pierde la posición correcta, y aunque yo le quito tensión y se la repongo varias veces (y se oye como hace el cambio), se queda ya en una posición no totalmente correcta. Es necesario tener todo el equipo varias horas apagado, para que al encenderlo vaya ya todo bien otro dia o dos. O quizás se están produciendo congelaciones en el circuito. No se, es una averia muy rara para mi.

Espero que me podáis ayudar. Un saludo

Mensaje por invitado » 10 Mar 2008 18:07

herraez escribió:Hola amigos. Me gustaría que me confirmaseis, si mis sospechas están en lo cierto o no sobre el problema de mi equipo.
Mi equipo va bien en frio, pero en calor funciona un dia o dos bien y luego no da calor. Cuando no da calor el compresor arranca unos minutos y se para otros tantos (todo comandado por el split. No por las seguridades del compresor); y así sucesivamente. He observado que la descarga del compresor no se calienta nada (vamos que no hay circulación por el circuito). Mi teoria es que creo que la válvula de 4 vias (modo calor siempre energizada), pierde la posición correcta, y aunque yo le quito tensión y se la repongo varias veces (y se oye como hace el cambio), se queda ya en una posición no totalmente correcta. Es necesario tener todo el equipo varias horas apagado, para que al encenderlo vaya ya todo bien otro dia o dos. O quizás se están produciendo congelaciones en el circuito. No se, es una averia muy rara para mi.

Espero que me podáis ayudar. Un saludo

Mensaje por biribombo » 12 Dic 2008 18:25

hola que tal ,de la manera que comentas tiene tada la pinta seguro de que es la valvula que se a quedado agarrotada,te va a tocar cambiarla

Mensaje por pablo » 12 Dic 2008 20:03

tienes razon en que es una averia rara,lo ideal seria que pusieses los manometros durante ese dia o dos que dices que va bien y tomes presiones.Y luego hagas lo mismo cuando ya no vaya bien.Toma presiones y apuntalas aqui y te diremos,puede que ,efectivamente la valv.de 4 vias,este recirculando parte del gas o todo incluso.

Responder