Airzone no actua sobre el A/A
Hola:
Tengo una instalación de aire acondicionado conducida de la marca Airwell y deje la preinstalación de los equipos de airzone.
El equipo ha funcionado correctamente. Desde una habitación, mediante el mando programaba el modo de funcionamiento del equipo de A/A para el resto de habitaciones.
El verano pasado me instalaron Airzone y me explicaron que el mando del A/A no lo utilizara, que desde la consola principal del Airzone lo pusiese en frío o calor y que programara cada habitación con su termostato correspondiente.
Hasta ahí todo correcto. Llegó el invierno y desde la consola principal del Airzone la puse en modo calor, pero el equipo no calentaba las habitaciones. Llamé al técnico que me hizo la instalación, abrió donde esta el split () y me dijo que estaba todo bien. Se fue a la consola principal, me dijo que debía estar en modo calor (que ya estaba en modo calor, el solecito, no el copito de nieve) y la puso en marcha... magia eso empezó a calentar.
Ahora, preparando la temporada estival estoy limpiando los filtros de las máquinas y me encuentro que el equipo conducido no da frío. Lo pongo en el copito de nieve a 17 grados y el compresor no arranca.
Creo que el técnico pone de modo frío/calor del equipo en modo manual y no me lo quiere decir.
Me podeis hechar una mano, para comprobar que la instalación está correcta.
Si os hace falta más información me la pedís.
Un saludo, y gracias de antemano
Tengo una instalación de aire acondicionado conducida de la marca Airwell y deje la preinstalación de los equipos de airzone.
El equipo ha funcionado correctamente. Desde una habitación, mediante el mando programaba el modo de funcionamiento del equipo de A/A para el resto de habitaciones.
El verano pasado me instalaron Airzone y me explicaron que el mando del A/A no lo utilizara, que desde la consola principal del Airzone lo pusiese en frío o calor y que programara cada habitación con su termostato correspondiente.
Hasta ahí todo correcto. Llegó el invierno y desde la consola principal del Airzone la puse en modo calor, pero el equipo no calentaba las habitaciones. Llamé al técnico que me hizo la instalación, abrió donde esta el split () y me dijo que estaba todo bien. Se fue a la consola principal, me dijo que debía estar en modo calor (que ya estaba en modo calor, el solecito, no el copito de nieve) y la puso en marcha... magia eso empezó a calentar.
Ahora, preparando la temporada estival estoy limpiando los filtros de las máquinas y me encuentro que el equipo conducido no da frío. Lo pongo en el copito de nieve a 17 grados y el compresor no arranca.
Creo que el técnico pone de modo frío/calor del equipo en modo manual y no me lo quiere decir.
Me podeis hechar una mano, para comprobar que la instalación está correcta.
Si os hace falta más información me la pedís.
Un saludo, y gracias de antemano
es posible que el tecnico lo cambie manual.esa maquina con el sistema airzone se puede conectar de dos formas.
una es cableando desde unas clemas del modulo airzone og1 etc,y otra es programando el modulo electronico airzone como si fuera el mando a distancia y no halla grabado la funcion frio calor.esta grabacion se realiza poniendo el modulo en lectura y emitiendo con tu mando las funciones.despues se pone en modo recibir solo.puedes verlo en airzone.es
Gracias por tu respuesta.
Sabrías decirme que debo tocar para realizar yo mismo esa operación?
Si es necesario cuelgo fotos.
Un saludo
Sabrías decirme que debo tocar para realizar yo mismo esa operación?
Si es necesario cuelgo fotos.
Un saludo
Hola:
Me he bajado el manual del instalador de Airzone Universal y el esquema de conexionado de Airwell, ya os comentaré....
Gracias por las indicaciones
Me he bajado el manual del instalador de Airzone Universal y el esquema de conexionado de Airwell, ya os comentaré....
Gracias por las indicaciones
si es una daikin tienes que ponerle el cable de conexion entre el airzone y daikin, el mando maestro del airzone manda sobre el equipo daikin, y cuando `pones ese cable hay una programacion que tienes que meter en el mando de daikin, si no lo haces el sistema no funciona bien.
el el mando daikin solo tienes que poner maximo frio o maximo calor. y desde el maestro del salon, de hay
pones calor o frio, igual que en la daikin. y del airzone manda, enciende y arranca solito.espero haverte ayudado.
el el mando daikin solo tienes que poner maximo frio o maximo calor. y desde el maestro del salon, de hay
Me acaban de instalar una máquina Daikinrzqs100B + airzone cordless pero creo que el sistema no me funciona del todo bien. En el modo ventilación o en el deshumidificación se abren las rejillas pero no hay impulsión de aire. Por otra parte tampoco me responde la programación de tareas desde la centralita de Daikin.¿Se podría resolver este problema?
Muy buenas noches estimado Fer,
El funcionamiento de tu sistema es normal si el conexionado que se ha realizado en con el pack de conexión Ekororo de Daikin. Si no me equivoco, la conexión la habrán realizado utilizando la salida O-1G de la central de sistema Airzone Universal. Esto hace que el sistema de climatización (en este caso la unidad Daikin) sólo se arranque en modo Frío o Calor (según se imponga de forma coherente tanto en el termostato maestro de su sistema Airzone como en el mando original de la máquina).
Si lo que desea es que tanto en ventilación como en modo deshumidificación le funcione, contacte con su instalador y remítalo a Airzone para que le resuelva este sencillo problema. No es más que utilizar la salida marcada como 0-V en lugar del O-1G y así le funcionará en modo ventilación.
Puesto que el sistema Airzone no observa la deshumidificación, habiendo realizado la corrección sobre cómo hacer la conexión con la máquina, podrá seleccionar en el termostato maestro Airzone el modo Ventilación o Frío, poner todas las temperaturas de las diferentes zonas por debajo de la temperatura ambiente (para que se abran todas sus rejillas) y luego poner en el mando de la unidad Daikin en modo deshumidificación para que le funcione.
Espero haber aclarado sus dudas.
Sin más, reciba un cordial saludo.
El funcionamiento de tu sistema es normal si el conexionado que se ha realizado en con el pack de conexión Ekororo de Daikin. Si no me equivoco, la conexión la habrán realizado utilizando la salida O-1G de la central de sistema Airzone Universal. Esto hace que el sistema de climatización (en este caso la unidad Daikin) sólo se arranque en modo Frío o Calor (según se imponga de forma coherente tanto en el termostato maestro de su sistema Airzone como en el mando original de la máquina).
Si lo que desea es que tanto en ventilación como en modo deshumidificación le funcione, contacte con su instalador y remítalo a Airzone para que le resuelva este sencillo problema. No es más que utilizar la salida marcada como 0-V en lugar del O-1G y así le funcionará en modo ventilación.
Puesto que el sistema Airzone no observa la deshumidificación, habiendo realizado la corrección sobre cómo hacer la conexión con la máquina, podrá seleccionar en el termostato maestro Airzone el modo Ventilación o Frío, poner todas las temperaturas de las diferentes zonas por debajo de la temperatura ambiente (para que se abran todas sus rejillas) y luego poner en el mando de la unidad Daikin en modo deshumidificación para que le funcione.
Espero haber aclarado sus dudas.
Sin más, reciba un cordial saludo.
Alfonso Rodríguez Reina
Marketing and Communication Manager
Airzone Clima S.L.
Maríe Curie, 21
C.P. 29590
Campanillas (Málaga)
Telf: 902.400.445
Fax: 902.400.446
Marketing and Communication Manager
Airzone Clima S.L.
Maríe Curie, 21
C.P. 29590
Campanillas (Málaga)
Telf: 902.400.445
Fax: 902.400.446