AVERIAS EN BOMBAS DE VACIO

Mensaje por benito 1969 » 14 Abr 2008 17:27

Hola a todos, ncesitaria que alguien me hiciera el favor de informar sobre los problemas y soluciones que surgirían si utilizando una bomba de vacio wigam P2-d por un descuido, entrase refrigerante R407C en el interior de la bomba.

Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Benito y cia.

Mensaje por adc » 14 Abr 2008 19:16

puede ser que si no a entrado mucho refrigerante no pase nada, tambien depende del nivel de acidez que tubiera ese refrigerante, lo que yo haría es sustituir el aceite de la bomba e intentar probarla, seguramente la podras salvar. Para evitar que te vuelva a suceder y revisar las formas de realizar vacio puedes verlo en la siguiente web www.apuntesdeclima.com