PROBLEMA CON LG CONDUCTOS INVERTER
Hola, tengo un problema con un LG de conductos , la presion sube a 28k en bomba de calor y a los 5 minutos se para, luego arranca otra vez y hace lo mismo,el consumo es de 16A, no parpadea ningun led en la placa, el modelo es UU36W UHC(AUUW366C). Alguien sabe donde puede estar el problema.A por cierto es inverter, la instalación tiene unos 30 mts.Gracias
Que salto termico tienes en la unidad interior? tienes caudal en dicha unidad ?
no puedo hacer el salto termico por que no llega a calentar lo suficiente.Si que tiene caudal de aire
Dices el consumo que tienes pero no cual es el del equipo.Vuelve a arrancar la maquina sola despues de parar? Revisa las sondas interiores
Condensador.- temp 25º Resist. 5.00 voltaje 2.232
Ambiente .-temp 25 Resist. 10.00 voltaje 2.262
Condensador.- temp 25º Resist. 5.00 voltaje 2.232
Ambiente .-temp 25 Resist. 10.00 voltaje 2.262