carrier en calor no funciona
buenas, tengo un equipo split carrier de 3000 fg, en frio funciona bien pero el problema viene con la bomba de calor, que no arranca ni el compresor ni el ventilador la valvula de 4 vias hace el cambio bien el tipico clik, soluciones? gracias de antemano..
Mide si la unidad interior te da tension al compresor y al ventilador y si no prueba ha hacerle un reset de 10 minutos,porque imagino que les estas pidiento el maximo de temperatura en calor?
si la temperatura la pongo al maximo, el equipo lo tube desenchufado de corriente 20,25 min y nada, lo que me extraña es que en frio haga su funcion bien y en calor nada de nada.
Mide las sondas
me podrias indicar como se miden, la sonda que esta en la bateria del evaporador lo calente con un mechero para comprovar que arrancara en frio y arranco osea que ese creo que esta bien ,compruevo evaporadora y los del compresor o solo compresor?
Eso no se debe de hacer.Mide en escala de onmios las dos sondas de la unidad interior.Mediran lo mismo porque la temperatura sera igual.Al darle calor con la mano mismo este valor bajara o subira dependiendo si es PTC o NTC
gracias chispas-gs, problema resuelto era la sonda que va en la curva de la bateria me estava dando 1.56 mientras que la otra sonda daba 7 y pico.
La sonda de bateria,correcto.Me alegro.