Necesito ayuda.

Despues de reparar una fuga, y una vez echo vacio a la instalación, quiero meter gas r.22 a un equipo. No tengo pinza amperimetrica y lo voy a hacer con bascula. La duda es si tengo que dar la vuelta a la botella de r.22, (es de 6 kilos y no tiene tubo interior en la botella), o por el contrario se carga con la botella en posicion normal (gas).

Muchas Gracias

Mensaje por paqemon » 25 May 2008 11:30

Posicion normal.

Mensaje por HOLA » 26 May 2008 19:21

NUNCA CARGUES R-22 COMO VAPOR O SEA CON LA BOTELLA EN VERTICAL. HAY ALGUNAS QUE LLEVAN DOS CAÑAS UNA PARA GAS Y OTRA PARA LIQUIDO. PERO SI SOLO LLEVA UNA VALVULA DEBES CARGARLO COMO LIQUIDO. ESO SI SIEMPRE CON EL COMPRESOR PARADO. PUEDES CARGARLO COMO GAS CON UN MANOMETRO CONTROLANDO LA PRESION, ESO SI, SIEMPRE EN MARCHA Y EN MODO FRIO.
HACER UNA CARGA EN GAS CON MODO FRIO EN MARCHA Y A OJO ES BASTANTE COMPLICADO.

TE RECOMIENDO QUE PESES EL GAS, Y CARGUES EN LIQUIDO.

Mensaje por WebMaSTER » 26 May 2008 22:30

HOLA, escribe mejor en minúsculas, se lee mejor y no parece que estés gritando. :wink:
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por fgutierrez » 28 May 2008 13:10

EstimadosColegas:
Solo un pequeño apunte parala carga de gas...Hay disponible en mi web además de otras muchas informaciones un articulo nº 5 llamado "la carga de refrigerante óptima", que lo bajan muchos profesionales todos los días y que lo usan con bastante interés para ajustar la carga delmismo...
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por pepe » 23 Sep 2009 20:04

podrian deirme porfavor cuales son los pasos para poder cargar con gas r22, al sitema.



gracias

Mensaje por SORA » 23 Sep 2009 20:27

Hola Pepe,
Busca en ..: http://www.elaireacondicionado.com/arti ... ma_gas.php para cualquier equipo y cualquier refrigerante o en http://www.elaireacondicionado.com/carga-gas-r22/

Saludos