PROBLEMA DE PRESION DE LA CALDERA JUNKERS
Hola a todos/as, me ha surgido un problema en la caldera junkers la cual trabaja con gas natural para dar calefaccion a toda la vienenda y como es logico a los demas servicios, pues bien resulta que, la aguja que marca la presion en la citada caldera, se viene a cero de un dia para otro y para volverla a poner bien tengo que abrir la llave de entrada del agua que lleva la caldera en su parte de abajo y cerrarla cual me indica que ya esta bien.
En una primera ocasion vino un tecnico de gas natural debido a que tengo conteratado el mantenimiento de la caldera y quito la tapa de la parte frontal de la caldera, la estuvo mirando y me dijo que la caldera estaba bien que, el tema podia estar en la instalacion de los radiadores que pudiera perder agua o quizas algun radiador tambien pudiera estar perdiendo agua y por eso la caldera se viene abajo. Pues bien una vez que se fue, estuvimos mirando con todo detenimineto toda la instalacion incluido los radiadores y nada de nada no hay perdida de agua en ningun sitio de la vivienda.
Volvi a llamar al tecnico y se personaron en mi casa dos personas de gas natural que dijeron ser tecnicos de calderas y volvieron a hacer lo mimso que el señor que estuvo la primera vez y me dijeron lo mimso, pero en este caso yo les dije que, no habia escape de agua por ningun sitio y entonces uno de ellos le dijo al otro que haber si el problema estava en el vaso de expansion, contestandole que, no lo creia y pusieron la tapa de la caldera y se marcharon sin mas.
Pues bien les he vuelto a llamar y estoy a la espera de que se personen en mi casa y esta vez seguro que habra mas que palabras por que estoy harto y un tecnico debe de saber el problema creo yo.
Si alguno de ustedes aqui en este foro me puede decir si es posible que el fallo sea de la caldera y del motivo del mismo se lo agradeceria para al menso estar mas informado.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
En una primera ocasion vino un tecnico de gas natural debido a que tengo conteratado el mantenimiento de la caldera y quito la tapa de la parte frontal de la caldera, la estuvo mirando y me dijo que la caldera estaba bien que, el tema podia estar en la instalacion de los radiadores que pudiera perder agua o quizas algun radiador tambien pudiera estar perdiendo agua y por eso la caldera se viene abajo. Pues bien una vez que se fue, estuvimos mirando con todo detenimineto toda la instalacion incluido los radiadores y nada de nada no hay perdida de agua en ningun sitio de la vivienda.
Volvi a llamar al tecnico y se personaron en mi casa dos personas de gas natural que dijeron ser tecnicos de calderas y volvieron a hacer lo mimso que el señor que estuvo la primera vez y me dijeron lo mimso, pero en este caso yo les dije que, no habia escape de agua por ningun sitio y entonces uno de ellos le dijo al otro que haber si el problema estava en el vaso de expansion, contestandole que, no lo creia y pusieron la tapa de la caldera y se marcharon sin mas.
Pues bien les he vuelto a llamar y estoy a la espera de que se personen en mi casa y esta vez seguro que habra mas que palabras por que estoy harto y un tecnico debe de saber el problema creo yo.
Si alguno de ustedes aqui en este foro me puede decir si es posible que el fallo sea de la caldera y del motivo del mismo se lo agradeceria para al menso estar mas informado.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
1º - El Técnico que viene del "Gas Natural" no son Tecnicos en calderas, solo hacen revisiones y no tienen NI IDEA de reparar , como bien has dicho te quitaron la tapa y la miraron osea nada de nada.
2º-El manometro que ves es el de calefacción, si llenas la instalación a 1 bar, y en 1 dia se viene abajo está claro que tienes que tener una fuga de agua (se vacia el circuito de calefaccion) se deberia buscar la fuga de agua, a ver donde está.
Si a simple vista no se ve en ningun sitio, deberias llenarla hasta que encuentres en algun sitio algun rastro de humedad . Ves observando todo, caldera , radiadores, o tuberias
2º-El manometro que ves es el de calefacción, si llenas la instalación a 1 bar, y en 1 dia se viene abajo está claro que tienes que tener una fuga de agua (se vacia el circuito de calefaccion) se deberia buscar la fuga de agua, a ver donde está.
Si a simple vista no se ve en ningun sitio, deberias llenarla hasta que encuentres en algun sitio algun rastro de humedad . Ves observando todo, caldera , radiadores, o tuberias
Estoy de acuerdo con el compañero.Los del gas ni idea.Es posible que la valvula de seguridad de la instalación de calefacción esté conducida hacia un desague y no puedas ver la fuga de agua.
Venga ya diras.Un saludo.
Venga ya diras.Un saludo.
Maikel
casi con seguridad puede ser o la valvula de seguridad esta mal no es frecuente o el vaxo de expansion este sin aire, espero nos comunikes cual es la averia gracias
Creo que lo mejor que podrías hacer es cerrar las llaves del circuito de calefacción (no uses la calefacción) y dejarlo así a ver si baja la presión, si no baja hay fuga en la calefaccion, si baja y no tiene fugas la caldera el agua se va por la válvula de seguridad, porque este rota o por que el vaso de expansión este roto.
Projectes instalsab S.L. Www.instalsab.amawebs.com
Empresa Instaladora
Barberà del vallés, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Cerdanyola, Bellaterra
Nueva web http://sites.google.com/site/instalacionssabadell/home
Empresa Instaladora
Barberà del vallés, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Cerdanyola, Bellaterra
Nueva web http://sites.google.com/site/instalacionssabadell/home
Hola, a mi me ocurre lo mismo pierde la presion, el tecnico vino hoy y me dice que tengo que llamar a un fontanero, me extrana esto ya que con la otra caldera funciono normal al ver que es exactamente lo mismo que el companero me pregunto si no sera fallo comun de la caldera ,gracias.
Si estuviese roto el vaso de expansión, subiría la presión, no bajaría. Si no pierde por la válvula de seguridad(debajo con tapa roja), es que tienes una fuga en el circuito, busca los purgadores automáticos de la cf que estarán perdiendo agua y la estará absorbiendo el aislante térmico. Busca Humedades
Sr. Artillero II:
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
Sr. Artillero II:
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
HOLA A TODOS-AS!
A MI SE ME BAJA LA PRESION EN 8 DIAS APROX. Y DESPUES DE 6 AÑOS NO HAY FUGA EN LA CASA.NADIE ME SOLUCIONA.
A MI SE ME BAJA LA PRESION EN 8 DIAS APROX. Y DESPUES DE 6 AÑOS NO HAY FUGA EN LA CASA.NADIE ME SOLUCIONA.
Hola buenas, a ver estamos a la espera de que vengan a arreglar una fuga de las tuberias de la calefacción, entonces claro estamos sin calefacción, pero lo que no sé si es posible tener agua caliente teniendo cortada la calefacción.
Cuando cae la presion es por que hay filtracion de agua,fijate en el purgador automatico que en las calderas junkers se encuentra sobre la bomba de agua si ves que esta con sales ensima del purgador es que hay fuga .
hola buenas tardes !
todas la srespuestas anteriores son correctas ,puede haber fuga tanto en circuito de radiadores como en la caldera o en varios sitios y puede ser tan poca cosa que casi ni verse, va en funcion de numero de fugas que haya y tiempo que le cueste bajar la presion ,ahi que mirar todo muy bien y la instalacion sin funcionar , es decir en frio no en calor.
www.instalacionesfonzal.es
todas la srespuestas anteriores son correctas ,puede haber fuga tanto en circuito de radiadores como en la caldera o en varios sitios y puede ser tan poca cosa que casi ni verse, va en funcion de numero de fugas que haya y tiempo que le cueste bajar la presion ,ahi que mirar todo muy bien y la instalacion sin funcionar , es decir en frio no en calor.
www.instalacionesfonzal.es
Trabajo desde hace 14 años en un servicio técnico oficial, y si baja la presión es k pierde agua la instalación. El manómetro está puesto en la caldera para comodidad del usuario pero solo indica el agua del circuito. Si sube fallo de la caldera, llave de llenado, serpentin, vaso exp.... etc, si baja no hay más k una perdida de agua del circuito.
Hola, llega el invierno, y ayer me puse a REvisar la caldera para poner la calefaccion.
Mi caldera es una Junkers zwc 24/28.
Me di cuenta que la presion estaba a 0 bares, por lo que trate de llenar el cirucito. abri la valula de llenado, y no lograba subir la presion de 0. Intente purgar radiadores, 2 de ellos los purge ya que son manuales, pero los otros no hacen falta segun me comentaron.
AL ver que la presion no subia, volvi a intentar llenar el circuito desde la manilla de la caldera, al poco de llenarse empezo a gotear desde (segun creo) el purgador automatico (un tubito de pvc blanco).
La presion sigue a 0 bares.
He revisado que la llave de vaciado de la instalacion de la calefaccion, este cerrada, para observar que no perdia por ahi...y esta cerrada.
solo veo que gotee por el purgador automatico de la caldera, no lo hace por ningun radiador ni por ningun lado.
¿podeis ayudarme?
Mi caldera es una Junkers zwc 24/28.
Me di cuenta que la presion estaba a 0 bares, por lo que trate de llenar el cirucito. abri la valula de llenado, y no lograba subir la presion de 0. Intente purgar radiadores, 2 de ellos los purge ya que son manuales, pero los otros no hacen falta segun me comentaron.
AL ver que la presion no subia, volvi a intentar llenar el circuito desde la manilla de la caldera, al poco de llenarse empezo a gotear desde (segun creo) el purgador automatico (un tubito de pvc blanco).
La presion sigue a 0 bares.
He revisado que la llave de vaciado de la instalacion de la calefaccion, este cerrada, para observar que no perdia por ahi...y esta cerrada.
solo veo que gotee por el purgador automatico de la caldera, no lo hace por ningun radiador ni por ningun lado.
¿podeis ayudarme?
RamonLuqueCh escribió:Hola, llega el invierno, y ayer me puse a REvisar la caldera para poner la calefaccion.
Mi caldera es una Junkers zwc 24/28.
Me di cuenta que la presion estaba a 0 bares, por lo que trate de llenar el cirucito. abri la valula de llenado, y no lograba subir la presion de 0. Intente purgar radiadores, 2 de ellos los purge ya que son manuales, pero los otros no hacen falta segun me comentaron.
AL ver que la presion no subia, volvi a intentar llenar el circuito desde la manilla de la caldera, al poco de llenarse empezo a gotear desde (segun creo) el purgador automatico (un tubito de pvc blanco).
La presion sigue a 0 bares.
He revisado que la llave de vaciado de la instalacion de la calefaccion, este cerrada, para observar que no perdia por ahi...y esta cerrada.
solo veo que gotee por el purgador automatico de la caldera, no lo hace por ningun radiador ni por ningun lado.
¿podeis ayudarme?
Ese tubo de pvc es transparente y sale de una valvula de seguridad ?
Mi caldera es Junkers y esta continuamente soltando agua por la parte de abajo, atrás a la derecha. Al marcador de presión que tiene no baja de 2,5 e incluso llega a 3, y tiene otro digital que está entre 64-69 no suele bajar. He vaciado un radiador para quitar agua y que bajara la presión pero al rato ya está igual. Sabe alguien de que puede ser.
Lo mas rapido:
Cierras todas las valvulas.
Si baja, busca a partir de las llaves, o sea el circuito de tuberias.
Si no baja, ya sabes, busca en la caldera, (intercambiador o vaso expansor)
Aun asi observa la válvula de seguridad, puede estar en mal estado, y si la tienes canalizada ,no lo ves.
Cierras todas las valvulas.
Si baja, busca a partir de las llaves, o sea el circuito de tuberias.
Si no baja, ya sabes, busca en la caldera, (intercambiador o vaso expansor)
Aun asi observa la válvula de seguridad, puede estar en mal estado, y si la tienes canalizada ,no lo ves.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
mari g escribió:Mi caldera es Junkers y esta continuamente soltando agua por la parte de abajo, atrás a la derecha. Al marcador de presión que tiene no baja de 2,5 e incluso llega a 3, y tiene otro digital que está entre 64-69 no suele bajar. He vaciado un radiador para quitar agua y que bajara la presión pero al rato ya está igual. Sabe alguien de que puede ser.
Seguramente tienes comunicado el intercambiador termico, y la presión de red, se te cuela en el primario, de ahi que la válvula de seguridad te esta tirando agua todo el rato, a no ser que la saques por los purgadores.
Aunque mas probable es que sea que tienes perforado el vaso expansor, y cuando alcanza mucha temperatura, sube la presón. Fijate, seguramente en frio no te sube, observa eso.
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
JESUS LUIS escribió:HOLA A TODOS-AS!
A MI SE ME BAJA LA PRESION EN 8 DIAS APROX. Y DESPUES DE 6 AÑOS NO HAY FUGA EN LA CASA.NADIE ME SOLUCIONA.c
Si en 6 años rellenando no te has inundado o inundado al vecino, o vives en planta calle, o la fuga se canaliza como comentan los compañeros o tienes una fuga de vapor de agua.
Perdon. Tambien, como otros compañeros comentas, puedes tener el vaso de expansion vacio y cada vez que rellenas estas realmente metiendo 4 gotas en el circuito.
Buenas noches, soy nuevo en el foro, me presento, y estoy a vuestra disposicion.
A ver si me podeis ayudar, entiendo un poquito del tema (mas bien de mecanica de automoviles, pero al fin y al cabo, es igual un circuito cerrado de agua) aunque no soy profesional, y encima, no me puedo permitir el llamar a un especialista, (el mes que viene tengo que hacer la revison anual y no se como). Estoy en paro 2 años y me piden 90 pavos.
Tengo una caldera que hasta hace unos dias que empezó el frio, la quise empezar a poner a punto, tenia un seguro de mantenimiento con SOLUSAT, en madrid, pero me dijeron que como tenia ya 10 añós. na nai de la china. Años atras la verdad me han funcionado de pm y no he tenido ningun problema.
En fin----- la caldera en estos ultimos 10 años (aunque tiene 12 ooooo..), ya que son pisos sociales del IVIMA, de madrid, la constructora ya sabemos montó toda la instalacion como le salio de los hu......., pero la caldera insisto ni un pega es una JUNKERS ZW 20-1, y todas las revisiones en este tiempo han salido perfectas, los del servicio tecnico alucinaban y dicen que alucinaban lo bien que estaba para su edad.
El problema empezo, cuando hace unas 3 semanas, empezé a vaciar radiadores, meterles agua nueva y purgadores nuevos, que algunos estaban agarrotados de la cal y no se podia con la llave purgar, y llegue a la conclusion que cojia mucho aire la instalacion, pues se notaba al purgar, y por un radiador al vaciarlo por el tapon de vaciado me salio un pedo de agua negra del mismo que aun lo tengo en la pared de recuerdo.
Opte por montar, insisto el circuito cojia mucho aire, poner purgadores automaticos, pero solo lo pude poner en 2, los de los cuartos de baño, que son los tipo de hierro de toda la vida. Los demas llevan purgadores orientables de 1/2 pulgada, y creo que esto no se ve ya ni en los mangos de los paraguas. Los llaman de toalleros.
Total (vaya royo estoy soltando), he logrado a base de dale y dale y purga y purga, que un dia parecia que se abria la casa en 2 del ruido del aire, hacerla funcionar, lleva 2 semanas funcionado perfectamente, agua caliente y calefaccion, pero el tema es muy cachondo.
Alo primero, hacia lo mismo que el compañero anterior, me tiraba agua cuando rellenaba por atras, valvual seguridad supongo, que sobrepasaba presion vaso expansion por aire y logicamente para eso esta soltaba el sobrante.
Ahora su funcionamiento es perfecto, pero, es curioso si esta fria esta en cero de presion, si funciona sube al 1, pero si toco el latiguillo y tiro para abajo de el, que va de la llave de llenado al manometro de presion (que le encuentro duro), y le tiro de la forma de S que tiene, tanto en frio como en caliente me indica la presion mas o menos correcta de servicio.
Ya comento, vuelvo a pedir disculpas, la caldera funciona a la perfeccion, estoy de momento por cambiar latiguillo y comprobar reloj de manometro de presion. Todos los radiadores sobre todos los 2 que puse purgadores automaticos van de pm y queman.
Tengo pendiente de poner los purgadores automaticos tipos chimenea que llevan arriba un purgador rojo que se gira y se regula, creo que son las famosas valvulas termostaticas, los compre en saneamientos pereda.
Por favor aconsejarme algo, aunque ya os digo que la caldera va bien,el problema empezó al vaciar el circuito, y solo con poner los 2 purgadores automaticos de toda la vida, empezó a soltar aire y purgando los demas a manos y prugadores nuevos, calienta, pero me mosqueo lo del manometro de presion. AYUDA POR FAVOR.
Si me podeis echar una mano os lo agradezco un monton, ya que no puedo llamar a un tecnico, y ya me estoy haciendo cruces para hacer la revision anual, que minimo 90 pavos. UN ABRAZO Y SALUDOS PARA TODOS. Gracias.
A ver si me podeis ayudar, entiendo un poquito del tema (mas bien de mecanica de automoviles, pero al fin y al cabo, es igual un circuito cerrado de agua) aunque no soy profesional, y encima, no me puedo permitir el llamar a un especialista, (el mes que viene tengo que hacer la revison anual y no se como). Estoy en paro 2 años y me piden 90 pavos.
Tengo una caldera que hasta hace unos dias que empezó el frio, la quise empezar a poner a punto, tenia un seguro de mantenimiento con SOLUSAT, en madrid, pero me dijeron que como tenia ya 10 añós. na nai de la china. Años atras la verdad me han funcionado de pm y no he tenido ningun problema.
En fin----- la caldera en estos ultimos 10 años (aunque tiene 12 ooooo..), ya que son pisos sociales del IVIMA, de madrid, la constructora ya sabemos montó toda la instalacion como le salio de los hu......., pero la caldera insisto ni un pega es una JUNKERS ZW 20-1, y todas las revisiones en este tiempo han salido perfectas, los del servicio tecnico alucinaban y dicen que alucinaban lo bien que estaba para su edad.
El problema empezo, cuando hace unas 3 semanas, empezé a vaciar radiadores, meterles agua nueva y purgadores nuevos, que algunos estaban agarrotados de la cal y no se podia con la llave purgar, y llegue a la conclusion que cojia mucho aire la instalacion, pues se notaba al purgar, y por un radiador al vaciarlo por el tapon de vaciado me salio un pedo de agua negra del mismo que aun lo tengo en la pared de recuerdo.
Opte por montar, insisto el circuito cojia mucho aire, poner purgadores automaticos, pero solo lo pude poner en 2, los de los cuartos de baño, que son los tipo de hierro de toda la vida. Los demas llevan purgadores orientables de 1/2 pulgada, y creo que esto no se ve ya ni en los mangos de los paraguas. Los llaman de toalleros.
Total (vaya royo estoy soltando), he logrado a base de dale y dale y purga y purga, que un dia parecia que se abria la casa en 2 del ruido del aire, hacerla funcionar, lleva 2 semanas funcionado perfectamente, agua caliente y calefaccion, pero el tema es muy cachondo.
Alo primero, hacia lo mismo que el compañero anterior, me tiraba agua cuando rellenaba por atras, valvual seguridad supongo, que sobrepasaba presion vaso expansion por aire y logicamente para eso esta soltaba el sobrante.
Ahora su funcionamiento es perfecto, pero, es curioso si esta fria esta en cero de presion, si funciona sube al 1, pero si toco el latiguillo y tiro para abajo de el, que va de la llave de llenado al manometro de presion (que le encuentro duro), y le tiro de la forma de S que tiene, tanto en frio como en caliente me indica la presion mas o menos correcta de servicio.
Ya comento, vuelvo a pedir disculpas, la caldera funciona a la perfeccion, estoy de momento por cambiar latiguillo y comprobar reloj de manometro de presion. Todos los radiadores sobre todos los 2 que puse purgadores automaticos van de pm y queman.
Tengo pendiente de poner los purgadores automaticos tipos chimenea que llevan arriba un purgador rojo que se gira y se regula, creo que son las famosas valvulas termostaticas, los compre en saneamientos pereda.
Por favor aconsejarme algo, aunque ya os digo que la caldera va bien,el problema empezó al vaciar el circuito, y solo con poner los 2 purgadores automaticos de toda la vida, empezó a soltar aire y purgando los demas a manos y prugadores nuevos, calienta, pero me mosqueo lo del manometro de presion. AYUDA POR FAVOR.
Si me podeis echar una mano os lo agradezco un monton, ya que no puedo llamar a un tecnico, y ya me estoy haciendo cruces para hacer la revision anual, que minimo 90 pavos. UN ABRAZO Y SALUDOS PARA TODOS. Gracias.
Garrapata: veo ok que cambies el manguito. Parece que no le llegue bien la señal al manometro. Pudiera ser que el manometro fuera el que está mal y no el manguito. Una prueba que podrias hacer y que no cuesta dinero (viendo las limitaciones que comentas) es subir la presion añadiendo agua al circuito hasta que salte la valvula de seguridad y ver que presion marca el manometro entonces. Las valvulas de seguridad normalmente estan taradas a 3bar y abren un poco antes.
En cuanto a los purgadores automaticos ME INTERESA MUCHO que me digas de que marca/tipo son y si te funcionan bien. Como puedes ver en el post anterior estoy entiendo problemas con el mio que es el baxiroca flexvent H y que es el unico que es de media pulgada (para el radiador especial que he montado) y tiene forma de chimenea con tapon rojo. En la tienda me comentan que no lo han probado en radiadores (solo tuberias) y que no tienen ninguno mas de 1/2 pulgada (todos son de 1 pulgada).
P.S: yo tambien llevo dos dias en el foro y creo que merece la pena.
En cuanto a los purgadores automaticos ME INTERESA MUCHO que me digas de que marca/tipo son y si te funcionan bien. Como puedes ver en el post anterior estoy entiendo problemas con el mio que es el baxiroca flexvent H y que es el unico que es de media pulgada (para el radiador especial que he montado) y tiene forma de chimenea con tapon rojo. En la tienda me comentan que no lo han probado en radiadores (solo tuberias) y que no tienen ninguno mas de 1/2 pulgada (todos son de 1 pulgada).
P.S: yo tambien llevo dos dias en el foro y creo que merece la pena.
Hola "tsutsu;
El purgador efectivamente, es el mismo que dices tu marca BAXIROCA modelo flexvent H 1/2 pulgada.
No los he montado todavia, pero me comentaron que eran los unicos que servian para mi tipo de radiador que todos (quitando los de los 2 baños), llevan purgador de tipo toallero los llaman de rosca media pulgada. Estoy intentando solucionar primero el tema del manometro para montarlos, para controlar mejor la presion. Y como de momento solo montado los 2 de los baños que son los automaticos de toda la vida, solto aire la instalacion y lleva unos 15 dias largos todo correcto, agua y calefaccion, pero sin marcar bien la presion en el manometro.
No se de que zona eres, yo en Madrid, los compré en Saneamiento pereda en la calle Bravo Murillo, zona estrecho (antiguo cine Europa), tambien tiene otra sucursal en Leganes, y tienes alli absolutamente de todo lo que te quieras encontrar de fontaneria, y te atienden muy bien, me costaron a 9 pavos mas iva y me hicieron un 25 de descuento compré 5, pero no los instalé por esperar que pasara un poco el frio y no dejar la casa sin calefaccion por si salia alguna pega y la tenia que apagar. Aparte como te digo de momento lleva unas 3 semanas funcionando bien salvo el tema del manometro.
Espero te sirva la explicacion, mañana que parece hacer mejor tiempo me lio y te cuento. Un Saludo. y Gracias
El purgador efectivamente, es el mismo que dices tu marca BAXIROCA modelo flexvent H 1/2 pulgada.
No los he montado todavia, pero me comentaron que eran los unicos que servian para mi tipo de radiador que todos (quitando los de los 2 baños), llevan purgador de tipo toallero los llaman de rosca media pulgada. Estoy intentando solucionar primero el tema del manometro para montarlos, para controlar mejor la presion. Y como de momento solo montado los 2 de los baños que son los automaticos de toda la vida, solto aire la instalacion y lleva unos 15 dias largos todo correcto, agua y calefaccion, pero sin marcar bien la presion en el manometro.
No se de que zona eres, yo en Madrid, los compré en Saneamiento pereda en la calle Bravo Murillo, zona estrecho (antiguo cine Europa), tambien tiene otra sucursal en Leganes, y tienes alli absolutamente de todo lo que te quieras encontrar de fontaneria, y te atienden muy bien, me costaron a 9 pavos mas iva y me hicieron un 25 de descuento compré 5, pero no los instalé por esperar que pasara un poco el frio y no dejar la casa sin calefaccion por si salia alguna pega y la tenia que apagar. Aparte como te digo de momento lleva unas 3 semanas funcionando bien salvo el tema del manometro.
Espero te sirva la explicacion, mañana que parece hacer mejor tiempo me lio y te cuento. Un Saludo. y Gracias
Hola a todos,
A pesar del tiempo que hace que publiqué mi problema, hoy me he puesto a instalar el manometro de presion y el latiguillo nuevo, y sorpresa, ahora no marca nada de nada, he vuelto a poner el viejo y hace lo mismo.
La calefaccion va perfecta y el agua caliente, pero el manometro marca cero, si meto agua al circuito no marca y sale el agua por el tubo de atras de la derecha. he quitado el latiguillo del lado de la caldera donde va roscado en la salida de calefaccion y no sale agua. He metido un clip por si estaba atascado y parece que no.
¿Que me recomendais o creeis puede ser?, puedo utilizar la calefaccion o puede haber algo de peligro, aunque calientan todos los radiadores de pm. aunque si va algo mal saltará supongo y cortará una de las valvulas de seguridad que lleva y desconectará el aparato.
Urgente espero vuestros sabios consejos. Un Saludo.
A pesar del tiempo que hace que publiqué mi problema, hoy me he puesto a instalar el manometro de presion y el latiguillo nuevo, y sorpresa, ahora no marca nada de nada, he vuelto a poner el viejo y hace lo mismo.
La calefaccion va perfecta y el agua caliente, pero el manometro marca cero, si meto agua al circuito no marca y sale el agua por el tubo de atras de la derecha. he quitado el latiguillo del lado de la caldera donde va roscado en la salida de calefaccion y no sale agua. He metido un clip por si estaba atascado y parece que no.
¿Que me recomendais o creeis puede ser?, puedo utilizar la calefaccion o puede haber algo de peligro, aunque calientan todos los radiadores de pm. aunque si va algo mal saltará supongo y cortará una de las valvulas de seguridad que lleva y desconectará el aparato.
Urgente espero vuestros sabios consejos. Un Saludo.
Hola soy tecnico en calderas y me especializo solo en ellas, hice cursos por muchos lados... bueno te comento: lo que tu dices que te sucede puede ser bien por una perdida en la instalacion cañeria o radiadores o lo mas probable y creo que esto te esta sucediendo es que le falte presion de carga de aire al vaso de expansion, este lleva una carga de nitrogeno de (0.9 bar) o bien lo puedes hacer con un inflador de aire normal que ya sabemos que no es lo mismo pero funciona igual, el tema aqui es saber bien como se presuriza un vaso de expansion, debes conectar la punta del inflador a la toma de aire extraer tosa el agua que salga por el purgador del radiador y una vez que no salga mas agua recien ahi estas metiendo aire al vaso, de ahi son 0.9 bar de carga una vez cargado desconectas el inflador abres la llave de llenado cargas a una presion optima ej: 1.5 bar, purgas si fuera necesario y listo! preoblema resuelto. el tema es que el vaso de expansion es el encargado de mantener la presion constante del circuito y si no esta con la presion optima de carga de aire la presion puede fluctuar, no solo subir como dicen algunos sino tambien bajar, esto es mas notorio en comando verano, espero que te sea util si no lo puedes hacer tu el trabajo te recomiendo que llames a un buen tecnico en calderas... Atte Alexis tec en calderas
buenos días ,
Tengo el mismo problema que garrapata en este momento , pero haré un resumen de lo sucedido para ver si algún técnico del foro me puede ayudar .
La caldera en cuestón zw al principio de este otoño / invierno la puse en marcha pero no funcionaba revise la orden de marcha desde el termostato con continuidad siendo correcta , en ese momento la presión era de 1,5 bars aprox.
Como dispongo de piezas de repuesto ya que mi vecino cambio la caldera por otra ( me quede con su caldera vieja ) cambié la placa electrónica pero sigue igual por lo que descarto que no es problema de placa .
El A.C.S funciona correctamente , y dependiendo el momento del día ( a primera hora de la mañana ) y otras funciones pasa lo siguiente :
si enciendo caldera y abro grifo de caliente se enciende la caldera como el ok de orden del termostato esta dado se pone en marcha la calefacción pero cuando pasa un tiempo se apaga , vuelvo abrir el grifo caliente para que se encienda los quemadores pero solo funciona el ACS.
En otras ocasiones si abro el grifo de agua caliente y produzco un golpe de ariete cerrando y abriendo rápidamente se enciende los quemadores para la calefacción pero se apaga al poco rato ,,, más o menos cuando llega a la temperatura de régimen 80 grados aprox.
el manometro lo cambie pero como a Usuario Garrapata , no me marca . He comprobado tubería , flexo y están correctos. Sin latiguillo y toma abierta completamente abro grifo de llenado ( el cual está al lado de la llave de llenado ) y no sale agua , el paso está limpio totalmente . Al cabo de un instante sale agua por el tubo de la val. de seg. , he de suponer que sobrepasa los 3 bares .
En fin en resumen , la calefacción no funciona el ACS si , no tengo presión y el tubo de llenado y toma de presión esta vacío totalmente ,,, si abro pierde la val . seg. y la calefacción va en función de los comentarios anteriores.
Necesitaría ayuda para poder orientarme al respecto y poder repararla , soy ingeniero técnico especialista en instalaciones frigoríficas industriales y climatización , por lo que entre otras cosas es más bien por amor propio e interés en saber , muchas gracias
Tengo el mismo problema que garrapata en este momento , pero haré un resumen de lo sucedido para ver si algún técnico del foro me puede ayudar .
La caldera en cuestón zw al principio de este otoño / invierno la puse en marcha pero no funcionaba revise la orden de marcha desde el termostato con continuidad siendo correcta , en ese momento la presión era de 1,5 bars aprox.
Como dispongo de piezas de repuesto ya que mi vecino cambio la caldera por otra ( me quede con su caldera vieja ) cambié la placa electrónica pero sigue igual por lo que descarto que no es problema de placa .
El A.C.S funciona correctamente , y dependiendo el momento del día ( a primera hora de la mañana ) y otras funciones pasa lo siguiente :
si enciendo caldera y abro grifo de caliente se enciende la caldera como el ok de orden del termostato esta dado se pone en marcha la calefacción pero cuando pasa un tiempo se apaga , vuelvo abrir el grifo caliente para que se encienda los quemadores pero solo funciona el ACS.
En otras ocasiones si abro el grifo de agua caliente y produzco un golpe de ariete cerrando y abriendo rápidamente se enciende los quemadores para la calefacción pero se apaga al poco rato ,,, más o menos cuando llega a la temperatura de régimen 80 grados aprox.
el manometro lo cambie pero como a Usuario Garrapata , no me marca . He comprobado tubería , flexo y están correctos. Sin latiguillo y toma abierta completamente abro grifo de llenado ( el cual está al lado de la llave de llenado ) y no sale agua , el paso está limpio totalmente . Al cabo de un instante sale agua por el tubo de la val. de seg. , he de suponer que sobrepasa los 3 bares .
En fin en resumen , la calefacción no funciona el ACS si , no tengo presión y el tubo de llenado y toma de presión esta vacío totalmente ,,, si abro pierde la val . seg. y la calefacción va en función de los comentarios anteriores.
Necesitaría ayuda para poder orientarme al respecto y poder repararla , soy ingeniero técnico especialista en instalaciones frigoríficas industriales y climatización , por lo que entre otras cosas es más bien por amor propio e interés en saber , muchas gracias
1- si fuera del vaso de expansión , no se quedaría sin agua, se saltaría la válvula de seguridad al calentar la calefacción.
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
-------------------------------------------------------
Www.ondarretagas.com
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
-------------------------------------------------------
Www.ondarretagas.com
artillero11 escribió:Hola a todos/as, me ha surgido un problema en la caldera junkers la cual trabaja con gas natural para dar calefaccion a toda la vienenda y como es logico a los demas servicios, pues bien resulta que, la aguja que marca la presion en la citada caldera, se viene a cero de un dia para otro y para volverla a poner bien tengo que abrir la llave de entrada del agua que lleva la caldera en su parte de abajo y cerrarla cual me indica que ya esta bien.
En una primera ocasion vino un tecnico de gas natural debido a que tengo conteratado el mantenimiento de la caldera y quito la tapa de la parte frontal de la caldera, la estuvo mirando y me dijo que la caldera estaba bien que, el tema podia estar en la instalacion de los radiadores que pudiera perder agua o quizas algun radiador tambien pudiera estar perdiendo agua y por eso la caldera se viene abajo. Pues bien una vez que se fue, estuvimos mirando con todo detenimineto toda la instalacion incluido los radiadores y nada de nada no hay perdida de agua en ningun sitio de la vivienda.
Volvi a llamar al tecnico y se personaron en mi casa dos personas de gas natural que dijeron ser tecnicos de calderas y volvieron a hacer lo mimso que el señor que estuvo la primera vez y me dijeron lo mimso, pero en este caso yo les dije que, no habia escape de agua por ningun sitio y entonces uno de ellos le dijo al otro que haber si el problema estava en el vaso de expansion, contestandole que, no lo creia y pusieron la tapa de la caldera y se marcharon sin mas.
Pues bien les he vuelto a llamar y estoy a la espera de que se personen en mi casa y esta vez seguro que habra mas que palabras por que estoy harto y un tecnico debe de saber el problema creo yo.
Si alguno de ustedes aqui en este foro me puede decir si es posible que el fallo sea de la caldera y del motivo del mismo se lo agradeceria para al menso estar mas informado.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
1- si fuera del vaso de expansión , no se quedaría sin agua, se saltaría la válvula de seguridad al calentar la calefacción.
2- esta claro, sigue metiendo agua que es probable que en cosa de un mes te salga una humedad en una pared y te diga donde esta la fuga.
----------------------------------------
www.ondarretagas.com
Hola en casa tenemos el mismo problema, después de mirar y remirar, se ha cambiado la llave de desagüe del circuito, se cambió el purgador porque fallaba, y un montón de revisiones (estoy de acuerdo por cierto en que los del mantenimiento de Gas Natural o no saben o no quieren reparar nada, nunca lo cubre el seguro y nunca es cosa suya), se va a proceder a cambiar el intercambiador de calor o "serpentin" a ver qué pasa. Como la caldera no tiene dos años, por suerte está en garantía, porque vale como 500 euros la broma, tanto que no merecería la pena arreglar la caldera, saldría más a cuenta una nueva.
Suerte
Suerte
Hola a todos. desde hace mas de cinco años la presion de mi caldera de. de calefaccion/agua caliente mediante gas natural pierde presion. despues de la visita de muchos tecnicos la conclusion es que debe haber una perdida en el circuito que aun no se ha detectado. lo curioso es q la pwrdida de presion es distinta entre verano e invierno aunque no utilice la calwfaccion. en invierno me pierde presion a razon de un bar al dia y en verano un bar a la semana o incluso deja de perder en medio o un bar. mi duda es si esta siruacion puede dar informacion. adicional d mi averia.[/u]
Es normal que en verano pierda mas por la temperatura y circulacion del fluido que en verano.Dicha perdida es elevada,puedes sectorizar las lineas y ver cual es la que pierde presion.
Buenas,
Los técnicos que envían del Gas sólo tienen una pequeña idea del asunto.
Controla la valvula de seguridad a ver como esta.
Saludos.
Los técnicos que envían del Gas sólo tienen una pequeña idea del asunto.
Controla la valvula de seguridad a ver como esta.
Saludos.
Bueno, no hay que generalizar
RamonLuqueCh escribió:Hola, llega el invierno, y ayer me puse a REvisar la caldera para poner la calefaccion.
Mi caldera es una Junkers zwc 24/28.
Me di cuenta que la presion estaba a 0 bares, por lo que trate de llenar el cirucito. abri la valula de llenado, y no lograba subir la presion de 0. Intente purgar radiadores, 2 de ellos los purge ya que son manuales, pero los otros no hacen falta segun me comentaron.
AL ver que la presion no subia, volvi a intentar llenar el circuito desde la manilla de la caldera, al poco de llenarse empezo a gotear desde (segun creo) el purgador automatico (un tubito de pvc blanco).
La presion sigue a 0 bares.
He revisado que la llave de vaciado de la instalacion de la calefaccion, este cerrada, para observar que no perdia por ahi...y esta cerrada.
solo veo que gotee por el purgador automatico de la caldera, no lo hace por ningun radiador ni por ningun lado.
¿podeis ayudarme?
Hola, yo me acabo de comprar una ferroli f24 d instalada hace 3 meses funcionaba bien, ahora ayer me levante con la presión a cero y observe debajo del radiador de la cocina un charco de agua y una rosca que perdía, la apreté, subí la presión y volvió a funcionar. Esta mañana la presión estaba a cero otra vez pero la instalación es vista y no he encontrado la perdida, así que he subido la presión pero no funciona lo que es la calefacción, el agua caliente si que funciona. Tengo la garantía de la casa pero el sat no viene asta el lunes, todo el finde los críos congelados je je, pregunto por que a lo mejor es una chorrada y purgando o reseteándola o algo funciona y me ahorro el frio que hace en casa.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
mike33 escribió:Hola, yo me acabo de comprar una ferroli f24 d instalada hace 3 meses funcionaba bien, ahora ayer me levante con la presión a cero y observe debajo del radiador de la cocina un charco de agua y una rosca que perdía, la apreté, subí la presión y volvió a funcionar. Esta mañana la presión estaba a cero otra vez pero la instalación es vista y no he encontrado la perdida, así que he subido la presión pero no funciona lo que es la calefacción, el agua caliente si que funciona. Tengo la garantía de la casa pero el sat no viene asta el lunes, todo el finde los críos congelados je je, pregunto por que a lo mejor es una chorrada y purgando o reseteándola o algo funciona y me ahorro el frio que hace en casa.
Gracias y saludos
Abre un tema nuevo,porque tu caso no tiene nada que ver con este hilo
P.D. Purga el aire de todos los radiadores y mete presion tantas veces haga falta hasta los 2 kg/cm2
ok, perdón, ya esta solucionado je je, mi querida esposa esta mañana en vez de darle a la llave de presión a cerrado otra llave, no se creo que la de salida del agua caliente a los radiadores y por eso no iba bien, lo dicho perdón y salu2 a to2.
De nada,me alegro
Gracias por contestar y cerrar el tema
Gracias por contestar y cerrar el tema
Unamigo escribió:Sr. Artillero II:
La lectura de tu caso y de las opiniones expuestas me inducen a valorar especialmente una de ellas con la
que comparto opinion parcial :
-La del que apunta que el descenso regular de presion en el circuito calefactor puede ser debida a un escape por la válvula
de seguridad si tiene escape no transparente conducido a drenaje ( No mencionas tal detalle y es una posibilidad ).
-Si fuera el caso, el agente causante de la descarga seria la sobrepresion causada por la perdida de capacidad del
compensador neumatico (Menbrana interna perforada) que deberia repararse ó reponerse de inmediato.
Si llegara a descartarse la situacion comentada , comprobada como dices la ineexistencia de fugas visibles ,solo queda a mi juicio una posibilidad en el caso de que la caldera genere tambien agua caliente sanitaria : Perforacion del intercambiador interno y descarga regular a traves del circuito potable que es de renovacion periodica.
Espero haber orientado
Unamigo
Si esta perforado el intercambiador la presión sube, porque se comunica con el agua corriente. En ningun caso puede bajar.
chispas-gs escribió::?:
Sr. Chispas:
No entiendo tu respuesta a mi ultima inrtervención que limitas a un simple dibujito por lo que me agradaría
que fueras tan amable de aclárarlo (Gracias anticipadas)
Saludos
Emurgo
Al ver usuario invitado ( no Emurgo ) y en la informacion editada tener casi un año me llamado la atencion y de hay mi interrogacion
Un saludo
Un saludo
chispas-gs escribió:Al ver usuario invitado ( no Emurgo ) y en la informacion editada tener casi un año me llamado la atencion y de hay mi interrogacion
Un saludo
Sr.Chispas:
- Se trata de una simple distracción de mi parte por no rellenar la casilla correspondiente dado que en realidad sigo siendo un
invitado ;gracias por la explicación.
-En cuanto a la extrañeza que indirectamente te inspira mi participación en un debate al parecer antiguo ,no la veo justificada
por que no me consta tal clasificación y porque lo hice en un tema de interés practico ,convencido de que mi aportación
no redundante aportaba como minimo valor al debate. .
Saludos
Emurgo
Saludos
Emurgo
Buenas, mi caso es bastante similar al resto... Mi caldera pierde presión cada X días y en los radiadores no hay rastro de fuga ni en la llave de vaciado de la caldera hay rastro de agua.
Una vez vino un técnico de gas natural y me comentó que la fuga podía estar en cualquier punto de la instalación, probablemente en las tuberías que van por debajo del suelo. Hay manera de encontrar dicha fuga sin tener que levantar el suelo de todo el piso?
Gracias.
Una vez vino un técnico de gas natural y me comentó que la fuga podía estar en cualquier punto de la instalación, probablemente en las tuberías que van por debajo del suelo. Hay manera de encontrar dicha fuga sin tener que levantar el suelo de todo el piso?
Gracias.
Con un medidor de ultrasonidos,otra cosa es que encuentres empresas que lo tengan,ya que es una herramienta cara
Saludos a todos.
Mi caso es muy similar a otro anterior. Mi caldera va todo bien salvo que no marca la presión el manómetro. Lo desmonto y no llega agua hasta él por el manguito. Si meto más presión a la red llega un momento que deja de sonar que entra agua y al poner en marcha pierde por la valvula de seguridad (supongo). Que puede ser? Anteriormente marcaba menos presión de la que debe haber real pero al desmontarlo ya es 0 y no sube ni en marcha ni parada ni llenando de agua. La instalación tiene agua bien ya que si purgo los radiadores sal y con presión de sobra. No se como se puede llenar el vaso de expansión (según dicen puede ser el problema y la caldera tiene ya unos 8 años una junkers que va muy bien la verdad) ya que no lo veo.
Gracias de antemano.
Mi caso es muy similar a otro anterior. Mi caldera va todo bien salvo que no marca la presión el manómetro. Lo desmonto y no llega agua hasta él por el manguito. Si meto más presión a la red llega un momento que deja de sonar que entra agua y al poner en marcha pierde por la valvula de seguridad (supongo). Que puede ser? Anteriormente marcaba menos presión de la que debe haber real pero al desmontarlo ya es 0 y no sube ni en marcha ni parada ni llenando de agua. La instalación tiene agua bien ya que si purgo los radiadores sal y con presión de sobra. No se como se puede llenar el vaso de expansión (según dicen puede ser el problema y la caldera tiene ya unos 8 años una junkers que va muy bien la verdad) ya que no lo veo.
Gracias de antemano.
Revisa el manometro y el vaso de expansion
Si el vaso estubiese mal mediria una presion en frio y otra en caliente
Si el vaso estubiese mal mediria una presion en frio y otra en caliente
He probado con otro manometro y no es ese el problema.
Donde está el vaso de expansión para mirar el aire que tiene?
Gracias
Donde está el vaso de expansión para mirar el aire que tiene?
Gracias