Códigos split samsung aqv12f2ve

Mensaje por gpsanchez » 17 Jul 2012 13:15

Pues eso, parece ser que se me ha bloqueado el aire acondicionado. Se ponen a parpadear los leds del temporizador y del ventilador.
Tengo el mando ARH-109 y no me funciona tampoco eso de quitar y poner las pilas mientras presionas los botones de subir y bajar tempeartura.
Os aseguro que he buscado los códigos de mi modelo, pero no los encuentro por ningún sitio, así que si hay alguien que los tenga, así como las instrucciones para meterlos, estaría eternamente agradecido.
Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 14 Sep 2012 17:35

Tengo todos los codigos y ese como tal no existe,revisalo

Mensaje por Tali » 08 May 2013 01:16

Parece ser que se me a bloqueado mi aa y necesito los codigos alguien me puede ayudar xfa??

Gracias

Mensaje por Tali » 08 May 2013 01:21

En mi mando pone ARH-109 (DB93-30073B) ayudarme xfaaa que llega el calor y vivonen un 5°

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2013 07:32

Que sintoma tienes?

Mensaje por Tali » 08 May 2013 12:17

Pues al rato de estar encendido se para y parpadean dos lueces una roja y otra verde lo apago y lo vuelvo a encender y vuelve hacer lo mismo,no es por falta de gas xk tiene esta casi lleno ....que hago??

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2013 12:32

Revisa la sonda de temperatura de la unidad interior

Mensaje por Tali » 08 May 2013 13:54

Y como hago eso?? Donde teñgo que tocar explicamelo xfavor,entonces no tiene nada que ver con loß codigos esos que dixe la gente

Mensaje por Tali » 08 May 2013 14:29

Donde esta eso??que tengo que hacer??explicam un poco xfaaa y muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2013 15:06

Si no eres tecnico ni sabes de electronica lo tienes dificil

Los codigos son para cuando se bloquea,en tal caso se te encienden los tres testigos y no haria nada,no es tu caso

Ponte en contacto con algun tecnico competente y el sabra revisar y medir la sonda

Mensaje por Tali » 08 May 2013 19:10

Te comento ahora se enciende y pero el aire que tira no es frio y se quedan todas las luces encendidas,al cabo de unos minutos se apaga y se quedan encendidas dos luces una roja y otra verde al lado derecho que son dos dibujitos como unos ventiladores

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2013 19:14

Los pilotos corresponden a una funcion:

OPERATION -TIMER- TURBO

Dime cuales te parpadean


Has probado a dejarla 10 minutos sin tension ?

Mensaje por Tali » 08 May 2013 19:24

Haber pues al encenderlo se encienden todas las lueces la de encendido de color verde, la de timer creo que es un dibujito como con un reloj encima de color amarillo,tres rayitas verdes y dos dibujos que son el dibujo de un ventilador uno se enciende de color rojo y otro de color verde que son los que se quedan encendidos cuando se apaga el aparato solo.

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2013 19:33

Has probado a dejarla 10 minutos sin tension ?

Mensaje por tali » 08 May 2013 19:35

No,no lo e probado,lo desenchufo diez minutos de la corriente y ya esta?

Mensaje por chispas-gs » 09 May 2013 08:03

Y lo vuelves a enfufar y pruebas si sigue dandote el fallo

Mensaje por pepitofrio » 20 Jul 2015 18:22

La placa de la unidad exterior se te fue a otro mundo y están descatalogadas.
La causa es posible que sea una subida de tensión y se te ha jodido la placa que gestiona el invertir.
Saludos.

Mensaje por pepitofrio » 20 Jul 2015 18:23

La placa de la unidad exterior se te fue a otro mundo y están descatalogadas.
La causa es posible que sea una subida de tensión y se te ha jodido la placa que gestiona el invertir.
Saludos.

Responder