Como pasar Kw a Frigorias

Mensaje por Pikard » 01 Jul 2008 21:10

Hola a todos, hace poco he instalado dos equipos de la marca Fujitsu que me han vendido por 3000 frigorias pero tengo dudas al respecto, son unidades de las que llaman tácticas, en la unidad exterior he leido: 3,25 Kw - 11.100 BTUh. en la interior ahora no lo tengo a mano pero si me respondeis ya lo mirare. Me gustaría conocer la fórmula exacta para pasar Kw a Frigorias.

Saludos.

Mensaje por fgutierrez » 02 Jul 2008 10:01

estimado colega:
La conversión es la siguiente:
1 Kw.de refrigeración es igual a o.86 Kcal.
1 Kcal es igual a 4 BTU.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 02 Jul 2008 11:17

O sea que el equipo en si es de 2795 frigorías, ¿ me equivoco ?

3.25 x 0.86 = 2795

Si es así me gustaría saber cómo puedo ponerme en contacto con Fujitsu para tener una confirmación oficial con la que ir a la tienda para exigir el cambio del equipo.

Saludos.

Mensaje por fgutierrez » 02 Jul 2008 11:37

Amigo invitado:
Todos los equipos sedenominan hoy con medidas Internacionales y en el caso de los equipòs de a/a antes se determinabala potencia mediante F/h, y ahora todos se determinan como K/h.
Lo que pasa es que hay la costumbre deseguir utilizando las famosas frigorías y seguramente que elque te lo ha vendido sigue esa costumbre.
Porlo tanto todos lo equipos que compres se determinan como K/h y no como F/h.
Por lo tanto lo que quieras reclamar es solo cuestión de costumbre y no de realidades y cuando veas los folletos de lamarca verás que pone Kw/h y nó F/h, en todas las marcas.
Ahora bien,cuando se trata de equipos vendidos en paises de habla inglesa, esa costumbre setraduce como BTU (british termal unit), también /h. y ahora se debe usar la medida internacional Kw/h.
Espero que te sea calro y tu reclamación solo puede ir destinada a eso...COSTUMBRES.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 02 Jul 2008 11:57

Mas que costumbres diria yo que se trata de ignorancia o incompetencia del establecimiento y los números son números y no fallan, yo pedi un equipo de 3000 frigorías mínimo y me han vendido uno de 2795. Ademas lo tenian anunciado como de 3000.
El resultado de todo esto es que el lugar donde está instalado no baja de 25,5 grados en esta época, por el mismo precio tenia un Mitsubishi electric de 3,5 Kw en otro sitio. Hace 8 años me instalé un equipo de 3,9 Kw y ya se especificaba asi, la diferencia es que este, lo compre en el corte ingles y alli a parte de saber hacer las conversiones, no engañan. Sigo pensando en reclamar porque la ignorancia no exime de responsabilidad, sino diselo a hacienda por ejemplo.

Gracias por tus respuestas.

Saludos.

Mensaje por fgutierrez » 02 Jul 2008 12:08

Amigo invitado:
Por supuesto ereslibre de hacerlo que en realidad creas que debes hacer...
Yo te he explicado las diferencias y eso seguramente que el que vende el equipo, tenga la inoportuna información y no sepa realmente lo que está vendiendo, ó lo que sería peor que lo use de gancho para vender algo que realmente es menos potente que lo que aparenta, pero la realidad es como es y no es otra....
saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Lucibom » 20 Feb 2012 16:07

Me estáis volviendo loca. Por qué todo el mundo da por hecho que kcal/h son frig/h??? En los equipos de aire acondicionado con bomba de calor, dan una potencia para frío y otra para calor, la de calor siempre más alta (kcal/h>frig/h). Luego, si tú supones frig/h= kcal/h entiendo que estás haciendo una estimación con menor potencia,no??? Alguien me explica?

Mensaje por Invitado » 08 Mar 2012 09:55

Lucibom escribió:Me estáis volviendo loca. Por qué todo el mundo da por hecho que kcal/h son frig/h??? En los equipos de aire acondicionado con bomba de calor, dan una potencia para frío y otra para calor, la de calor siempre más alta (kcal/h>frig/h). Luego, si tú supones frig/h= kcal/h entiendo que estás haciendo una estimación con menor potencia,no??? Alguien me explica?




Sra/Srta Lucibom:

He leido vuestra discusión y tu nerviosismo final que deberias contener pues la base del conocimiento son las
certezas demostrables y nunca las opiniones por cualificadas que sean ,como paso a exponerte:

1.-Que es una kilocaloria (Patron físico)
-Cantidad de calor necesaria para elevar 1ºC la masa de 1 Kg de agua pura (Presion atmosferica normal)

2.-Que es una Kcal/h
-Potencia generadora de 1Kcaloria en 1 hora

3.-.Que es 1Kfrig/h
-Potencia extractora de 1 Kcal/h (De un determinado ambiente ,en determinadas condiciones servicio (Maquina frigorifica))

En cuanto a la confusion que tienes por la potencia diferenciada en evaporador y condensador de cualquier maquina frigorifica
requeriria mas de espacio el explicarlo y no procede exponerlo aqui (Ciclo frigorifico). Puedo sin embargo adelantarte que
es una caracteristica normal de la maquina frigorifica y no sirve para comparar kcal/h con Kfrig/h pues se trata de magnitudes aunque proximas , claramente distintas .

Espero haberte ayudado

Unamigo

Mensaje por fgutierrez » 16 Mar 2012 13:05

Estimada amiga que se vuelve loca:
La cuestión, no está tanto en ls diferencias de F/h. con las Kcal/h.sino que un equipo frigorífico aporta en el evaporador una potencia frigorífica y en el condensador una calorífica. (normalmente mayor para esa calorífica que la firgorífica, por una cuestión del ciclo frigorífico que ha de efectuarse en el equipo).
En los equipos que son bomba de calor, naturalmente cuando de le dá la vuelta para aprovechar el calor del condensador, se obstienen mas potencia calorífica que la frigorífica de verano y por eso tienes la confusión.
Otra cosa es la ud. de medida comparando Frigorías con Kw. de refrigeración y para eso están los detalles que se han colocado en éste mismo tema con las equivalencias de las unidades de medida. Antiguamente se utilizaban mucho mas las frigorias/Calorías y hoy se emplea mejor los Kw, para una y otra medida.
Todo ésto es normal, ya que no eres frigorista y ¡claro¡ no sabes de éstos detalles.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Brijan » 17 Abr 2012 12:55

Estimado amigo fgutierrez

perdona que te diga que lo de fr/h se sigue y se seguira empleando , y llevo en esto mas de 20 años

en cuanto al resto estoy de acuerdo contigo

Mensaje por fgutierrez » 20 Abr 2012 12:21

Estimado colega brijan:
Por supuesto que todavía hay costumbre en la utilización de las Frigorías/h.
Yo también soy experto en éste asunto de la profesión y llevo 40 años.
Ningún fabricante de equipos "HOY",ofrecen las potencias frigoríficas en F/H, sólo en Kw/h...Yo me refiero siempre a las tendencias auque todavía exista gente que empleee otras medidas como las f/h, y en todo caso cuando elijas el equipo tendrás que hacer el cambio de unidades de medida para ello, si es que tus hojas de cálculo disponen de unidades en f/h.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por yo mismo. » 23 Abr 2012 23:39

hola,soy tecnico frigorista desde hace 20 y creo que estos señores son de un grado superior al mio,a pesar de esto creo que te han acrivillado con unos datos tecnicos que dudo que puedas entender por lo que creo que debo explicarte lo siguiente.....
1:los equipos fujitsu de hasta 3500fc tienen poca capacidad de ventilacion (capacidad de empuje del aire al salir del aparato) por lo que si tu casa no esta bien o nada aislada el calor desprendido por techo,parades y ventanas siempre sera superior al volumen de frio que es capaz de desplazar el aparato.
2: ten muy en cuenta la orientacion solar de tu vivienda. Por ejemplo,si tu salon tiene entre 25 y 30 mts cuadrados necesitarás un equipo de 3000fc pero si el aislamiento es malo o nulo tendras que pasar a la imediata superior,es decir 3500fc que en algun fabricantes pasa directamente a 4000 fc o 4500fc.
3 y no menos importante! elige siempre un sistema inverter, son mas eficientes,consumen menos y son mas confortables aunque viendo lla fecha de tu mensaje y sabiendo que has comprado un fujitsu ya se que es inverter. Para la proxima elige un mitsubishi.electriic
UN SALUDO

Mensaje por otro yo » 07 Jun 2012 22:10

Para el supuesto experto "]fgutierrez[ ", si no sabes explicar en un par o tres de líneas exactamente la duda de la compañera ... mejor no escribas porque deduzco que de Física y conversión de unidades andas un tanto flojito y peor aún no haces más que complicar la explicación que por cierto no necesitaba la "retórica" de las diversas unidades y magnitudes para al final decir que "aquí no es el espacio para explicar" lo único y básico que se te estaba preguntando.

Así que es mucho más correcta y sobretodo práctica, ya que hablais que se han de calmar más las cosas en Ciencias pero que también han de ser prácticas y lo más concisas posibles y no tanta retórica para hacernos saber que "dominas" el tema. Por cierto que licenciatura de ciencias tienes? ... Física, Ingeniería ? ... porque como ha comentado el compañero "yo mismo" precisamente en este tipo de aparatos lo que menos se usa es el S.I. ( Sistema Internacional ) y sí a efectos prácticos, unidades como las famosas frigorías o las btu.

Por cierto a quien interese:

Es muy sencillo:

Btu es igual a frigorias, la unidad en si es la kcal/h para frio y para calor, por otro lado esta el kw térmico

1btu ( que se sigue y seguirá utilizándose, por motivos prácticos ) = 3,96 frigorías ... así p.ej. 10400 btu = 2626,262626...^

1 kw =860kcal/h 862<

1 Btu 0,252 kcal/h

1 kcal/h 4 Btu 0,864w

12000Btu 1cv =1 tonelada de refrigerante

Ahh!! ... son kw térmicos no eléctricos

Mensaje por unoquepasabaporaqui » 16 Jun 2012 18:27

Agradezco a otroyo su aclaración, por fin he conseguido no entender nada de un artículo, salvo la parte en que pones verdes a otros que han hecho su aportación con la misma buena intención que tú, y creo que con mayor fortuna.
No te enfades, porque creo que has hecho una observación muy interesante cuando has insistido en la diferencia entre las medidas de potencia térmica y electrica (consumo), una cosa de rendimiento de los aparatos: cuánto de efecto buscado (enfriar o calentar) obtengo por una determinada cantidad de consumo eléctrico (€€€) que se traduce en eso de la eficiencia energética, las "A", "B", ...

Perdona la acidez inicial, pero, aunque sea con algunos errores de concepto, fórmulas, conversiones, unidades, etc., cada uno de los participantes habéis contribuido en alguna medida a la comprensión del problema. No os despreciéis unos a otros, entre todos habéis hecho un buen trabajo.

Àngel.

Mensaje por zelu » 16 Jun 2012 19:03

yo quiero aportar a este debate, que hay que trabajar a calcular y hablar de potencia en W y las frigorias que es algo comercial debe de ir desapareciendo para mantener solo una medida para que el usuario final no tenga dudas ni ningun tipo de engaño.

Mensaje por Invitado » 06 Jul 2012 17:29

buenas, creo q hay varias pequeñas confusiones:

kcal/h es una unidad de potencia por tanto habrá que compararlo con kW, q es otra unidad de potencia, no con kW/h.

1 cal = 4.19 J
1cal/s = 4,19 J/s = 4,19 W

3600 kcal/h = 4,19 kW , y por tanto:

1 kW = 852,2 kcal/h

Lo de frigorías es un término realmente incorrecto. La unidad para medir potencia calorifica es Kcal/h. da igual q la máquina genere aire mas caliente del q hay en la sala o mas frío, lo q pasa q para simplificar, cuando es aire para enfriar se denomina a su potencia "frigorías" y cuando es aire para calentar "calorías", pero es todo lo mismo.

un saludo

Mensaje por Ernesto » 23 Jul 2012 12:19

Miren colegas españolitos ,las frigoríficas sólo la usáis vosotros en el mundo entero y no en el anglicano sólo se determinan en BTU,y lo que Uds llaman 3000 frigoríficas es 1 ton en BTU ,los Lastra y no watios como mal decís vosotros se refiere a potencia eléctrica de la máquina .pero la potencia frigoríficas todo fabricante de A,A .sea de donde sea lo pone en BTU. Y luego cada quien lo traduce a la Ud de medida que acostumbra a usar,así que no roqmpían más el coco

Mensaje por phorak » 11 Nov 2012 13:54

Muchas gracias, fgutierrez, la respuesta que buscaba al entrar en este espacio la obtuve claramente con tu primer comentario. Saludos.

Mensaje por Desorientado » 17 May 2013 18:02

Hola a todos...

Necesito comprar varios equipos para instalar en una escuela... donde el problema es el frio en invierno más que el calor en verano. Las medidas de las aulas son: 6x7x3.5, lo que da aprox 126 mts3

Me pueden ayudar con el cálculo? favor tener en cuenta que en las aulas entrerán 20/25 niños que aportarán su calor...

Estoy analizando una buena oferta de un equipo de 2750 frigorías...

Gracias

Mensaje por Emurgo » 17 May 2013 21:17

Desorientado escribió:Hola a todos...

Necesito comprar varios equipos para instalar en una escuela... donde el problema es el frio en invierno más que el calor en verano. Las medidas de las aulas son: 6x7x3.5, lo que da aprox 126 mts3

Me pueden ayudar con el cálculo? favor tener en cuenta que en las aulas entrerán 20/25 niños que aportarán su calor...

Estoy analizando una buena oferta de un equipo de 2750 frigorías...

Gracias


Sr.Desorientado:

Debes tener en cuenta que en realidad se trata de un calculo de ingenieria especializada y solo en casos ordinarios de muy pequeña potencia se puede aventurar un cifra en base a estadistica pero de ningun modo en el caso que mencionas.

Mi consejo es que encargues el estudio a un especialista cualificado al que deberas facilitarle la informacion que te solicite
relativa a las caracteristicas del edificio ,lugar de emplazamiento ,equipamiento energetico y maxima ocupacion.


Un saludo

Emurgo

Mensaje por ELEUTERIO » 22 May 2013 22:58

Bueno, se puso tibio el post.......
Solo añadir un dato más, algunos fabricantes aportan en sus características la potencia nominal, y también la potencia máxima, ya que algunas marcas hacen trabajar los compresores un poco por encima de su potencia nominal en modo powerfull, turbo, o como lo quieran llamar. Esta función a parte de subir el caudal de aire también aumenta revoluciones del compresor y así conseguimos un poco más de potencia. Desconozco si el modelo comentado en concreto tiene esta función, pero algunos vendedores se fijan en esta potencia para "vender" los acondicionadores con unas potencias más "vistosas"

Saludos

Mensaje por Emurgo » 23 May 2013 00:42

Buenas noches:

No tiene en mi opinion sentido prolongar innecesariamente el debate entre W y Kcal/h , mas alla del factor de conversion ya
proporcionado por varios participantes;pues si bien la primera de dichas unidades corresponde al "SIstema Standard Internacional" en el que se ha acordado presentar oficialmente los estudios ,la segunda es la equivalente del "Sistema Tecnico de Unidades " tan preciso y racional como el anterior y utilizado tradicionalmente en calculos de ingenieria .

Un saludo

Emurgo

Mensaje por Patri » 12 Dic 2013 04:07

no entendí un pomo al final, pero me divertí mucho. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 08:12

Patri escribió:no entendí un pomo al final, pero me divertí mucho. Gracias


Patri,a que te refieres? no entiendo tu comentario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por EL HUESO » 12 Dic 2013 09:35

Pues pienso que Patri se a entretenido viendo el va y ven de las frigorias, los watios y los Btu.... Menudo post para leer y pasar un ratico entretenido y todo porque un señor se siente engañado al comprar una maquina mal dimensionada . :roll: .
Si es para reirse.
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2013 09:46

Anda que no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por HORA » 06 Abr 2014 17:31

Hola a tod@s l@s interesad@s.

1- No está de más reiterar que la frigoría es una unidad térmica coloquial, no técnica pero equivale a caloría. Cuando se detalla la capacidad de refrigeración de un equipo de por ej.: 3000 Fr (frigorias) en realidad lo que se declara es 3000 calorias/hora o 3 KCal/hora.
2- De lo anterior surge que tanto la caloría como la kcal no son unidades de potencia sino de energía por eso es necesario indicar "/hora"
3- El watt sí es una unidad de potencia por lo que es más adecuado para definir la capacidad de refrig. de un equipo.
4- Es imprescindible entender que la potencia de refrig. expresada en watt NO ES la potencia eléctrica de consumo del equipo.
5 Aclarado todo lo anterior entonces para pasar de "frigorias" (calorias/hora) a watt se debe dividir por 0,85 o multiplicar por 1,17
6- Para conocer la potencia consumida por el equipo se debe mltiplicar el valor de corriente consumida por la tensión aplicada por el valor de factor de potencia del equipo. Eso dará como resultado la potencia electrica consumida en ese instante, y esta variara en función de la carga térmica del equipo.

Mensaje por Chupacabras » 14 Jul 2014 23:49

Yo creo que esto de medir los aires en Watts es un verso, A los aires hay que medirlos en frigorías y no en Watts, ya que si un aire es de 3.000 frigorías va a entregar 3.000 frigorías, mientras que los aires medidos en Watts van a entregar tantas frigorías de acuerdo a su eficiencia energética, como ejemplo, puedo tener un buen equipo que con poca energía entregue muchas frigorías o un equipo que necesite una central atómica para andar debido a su altísimo consumo, espero haber sido claro.

Mensaje por mente f/hKw/hfria » 29 May 2015 07:12

:lol: al final no entendi nada de nada pura discusicion si es correcto usar el termino frigorias :shock: :roll: :cry: :| :?: :!: :shock:

Mensaje por mente f/hKw/hfria » 29 May 2015 07:14

me gustan los emoticones :D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

Mensaje por > 40 años de oficio » 23 Jul 2015 11:21

Me parece estupendo que haya quien responda a preguntas y/o dudas técnicas a personas que solo quieren reclamar a vendedores y/o fabricantes, pero no hay que olvidar que existe la O.C.U. (que la pagamos todos). Lo que hay que tener (a la hora de explicar asuntos científicos), es más conocimiento y más rigor. He leído cosas buenas y errores graves que, a la persona que pregunta le sumirá en una gran confusión, por lo que paso a resumir la cuestión. Hay que comprender que, la Caloría, es una unidad muy pequeña para considerarla en climatización y por eso se usan los Kw. , las Kcal/h o, las frg/h. No me parece apropiado explicarle, a la persona que pregunta, otras unidades (B.T.U. Tonelada de Refrigeración etc.)
Primero las unidades térmicas más usadas en el caso que nos ocupa. 1 frigoría a la hora (frg/h) es la forma de denominar, en refrigeración, a la unidad de potencia térmica y es lo mismo que decir 1 Kilo caloría a la hora (Kcal/h), es decir que, 1 frigoría = 1000 calorías. Un vatio (1 W) , es, aprox. igual a, 0,86 Kilo calorías/h, (0,86 frg/h), 1 Kw (1000 W) serían 860 Kcal/h. (860 fgr/h).
La mayor parte de las explicaciones dadas en las distintas respuestas, son correctas, pero como digo, para los intereses de quien plantea la pregunta, se puede decir que: Los aparatos de aire acondicionado se denominan, con más o menos rigor, en términos de potencia aproximada y en bombas de calor, que efectivamente, la potencia calorífica es ligeramente superior a la frigorífica se suele hablar, indistintamente de kilovatios, o de frigorías hora o, de kilo-calorías hora. Por ejemplo, una bomba de calor de 3,45 Kw en frío y 3,55 Kw en calor y que equivale a 2967 frigorías (en frío) y 3053 kilo-calorías, coloquialmente (y es posible que, comercialmente) hablando, diríamos que es un aparato de 3.000 frigorías.

Mensaje por Invitado » 15 Oct 2015 14:05

Patri escribió:no entendí un pomo al final, pero me divertí mucho. Gracias

Buen día, creo que se han ido del tema principal, y es que hay alguien que necesita ayuda, si existen dos potencias, la pregunta es, cuál necesita la persona que tiene la duda, porque si quieres saber cómo se saca la potencia de refrigeracion teniendo los btu, no tiene mucho sentido, ahora si quieres saber, cuál es la potencia eléctrica para saber qué tipo de cable y térmica usar, es otra cosa, lo primero es saber qué necesita la persona, saludos a todos.

Mensaje por huijopful » 26 Ene 2016 11:21

y pa que quieres saber eso jaja saludos

Mensaje por pablo jacobo » 05 Jun 2016 21:10

buenas tardes, estoy enpesàndo con la refrigèracion, segun lo que leido de estos generales en refrigeraciòn, es que aqui en venezuela, especifico, en la región del zulia , ciudad de maracaibo la temperatura mas alta en verano de seis meses es aproximado de 50 grados cèlcios bajo sombra, aquì hablamos de btu, y no de frigòrias o kw. que tipo de aire debo instalar en mi cocina. como se calcularia. mis respetos.

Mensaje por pablo jacobo » 05 Jun 2016 21:29

disculpen, se me olvido colocar las demenciones de la cocina y los equipos , la cocina tiene, 4 mts de largo,4 mts de ancho, 3 mts de alto, hay un frezeer, una cava de tres tapas tipo mostrador, cocina, micròhondas, licuadora , tostadora, esprimidor de jugos y un extractora de jugos. y dos puerta que siben a la vez de entrada y salida de cuantos btu se necesita

Mensaje por chispas-gs » 06 Jun 2016 13:40

Realiza un calculo ce carga térmica y te dará la potencia que necesitas:

http://www.sateinstalaciones.com/descar ... s-com-xls/
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Ingenioso técnico » 15 Jul 2016 13:40

Moraleja: si te compras un terreno en fanegas no te quejes si le faltan un par de palmos...

Mensaje por horsi » 04 Nov 2016 12:53

En mi condicion de docente universitario de la UTN durante 10 años en la cátedra de física. deseo hacer un pequeño aporte. En general las definiciones estan bien, lo que no esta bien es la manera de explicar, esta explicado como para que comprendan las personas que tienen algún grado de conocimiento al respecto, los que sientes solo curiosidad, seguramente quedaran mas confundido que que al principio. Este suele ser el problema que afecta a algunos muy buenos profesionales, dedicados a la docencia pero que carecen de la habilidad de explicación. Independientemente de que las frigorías no existen al Sr. que desea saber cuantas frigorías puede producir el aparato que compro, lo mejor es decirse que multiplique la cantidad de Watts por 0.86 y tendrá de manera bastante aproximada las frigorías que desea saber. Ejem:
3000 watts x 0.86 = 2580 frigorías

Mensaje por Julian » 04 Nov 2016 17:40

No entiendo por qué es "bastante aproximado", yo mas bien diría que el coeficiente 0.86 es muy exacto.

Mensaje por Pomelo » 10 Feb 2017 14:01

Buenas tardes,

Tras leer la rotundidad en la respuesta de Ernesto no he podido evitar sonreír al leer esta definición sobre las unidades.

"En la mayoría de los países avanzados, salvo en los Estados Unidos, está prohibido el uso de estas unidades, frigoría y BTU, porque no pertenecen al Sistema Internacional (SI), obligatorio en todos los contratos públicos y privados. En el SI la unidad de potencia es el vatio (W) o su múltiplo el kilovatio y para la energía, el julio (J)."

La verdad absoluta no existe. Hay que ser mas cautos y educados en las respuestas.

Los "Españolitos" (pondré mayúscula como debe ser) somos así.

Saludos y gracias a todos por las aportaciones.

Mensaje por peperubiales » 30 May 2017 09:58

Buenas tardes.

Reabro este tema para recalcar que hay que fijarse bien en las especificaciones de los sistemas de aire acondicionado ya que por ahí aún hay pequeños comercios que utilizan las frigorías como unidad de potencia de refrigeración y no la saben calcular correctamente, con lo que pueden estar vendiéndole gato por liebre. Tengan cuidado y no se fien cuando les dicen "este equipo es de tantas calorías".

Un saludo!

Mensaje por Nena » 09 Abr 2021 11:22

Hola tengo una pregunta para una habitación con unas medidas aquí abajo expuestas, me sale 4.147 frigorías, quisiera saber si el calculo expuesto esta bien y también desearía saber que aparato de aire acondicionado necesitaría para dicha habitación. Gracias

Largo: 5,4 m
• Altura: 2,4 m
• Ancho: 6.4 m

Mensaje por chispas-gs » 13 Abr 2021 07:23

Rellena esta simple plantilla y te da la potencia necesaria:

https://www.sateinstalaciones.com/calculo-de-carga-termica/
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por comandant » 25 Ago 2021 08:21

Todos tenéis razón, pero para una persona ajena por decir algo, un cliente que no es del oficio, tanta explicación técnica Lo que hace es complicarle mas las cosas.
Salud
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA

Responder