MITSUBISHI SEZKA71VA, SUZKA71VA

Mensaje por Desesperado » 08 Feb 2009 18:46

Hola Buenas tardes,

Os expongo la situación.

A principios de año me instala una Mitsubishi Electric SEZ KA71VA, SUZKA71VA, hasta a mediados de mes la misma funciona perfectamente, a partir de entonces la maquina exterior se oye demasiado cuando funciona el compresor, además ya no por la intensidad del ruido sino por el tipo de ruido (a hoja lata), llamo a los instaladores y resulta que la máquina estaba sobrecargada de gas, le quitan gas para probar si es eso y la maquina vuelve a funcionar de * madre, esta 3 días funcionando y vuelve hacer el ruido, a los 5 días vienen los instaladores ya que como le quitaron gas, me dijeron que le harían el vacio y le pondrían dos kg justos de gas para ello querían hacerlo un día que hiciera buen tiempo.........

Pues bien le hacen el vacio durante 30 minutos, le meten gas de nuevo pero solo le coge 1160 gramos es decir 1.16 kg, y el ruido se reduce algo pero sigue sonanda mas fuerte que cuando la maquina se instalo a principio de Enero, mañana voy a llamar al SAT de Mitsubishi para que venga junto con el instalador.

Os suena que puede ser, mi cuñado tiene la misma máquina y no hace nada de ruido(haber un poco si pero es lo lógico)

Puede ser que el variador este cascado.....

Quedo a la espera de vuestras noticias.

Saludos

PD Me tienen agotado llevo un mes así.....

Mensaje por litri » 08 Feb 2009 21:33

hola lo mas seguro k t cambie el compresor pero de todas formas esa marca no da muxo problema

Mensaje por Mitsubishi Electric » 08 Feb 2009 23:28

Hola Desesperado.

Te comento, antes que nada, el gas te lo tendrían que cargar bien, esa maquina lleva bastante mas gas del que te han metido y no es necesario hacer la carga completa cuando se hace el vacío, luego con la maquina en marcha se podría cargar el resto del gas por la toma de baja presión incluso funcionando en calor.

El ruido inicial si podría ser debido a un exceso de gas, pero es algo raro si no es que tu instalación es muy corta (hablo de distancia de tubería entre unidad interior y unidad exterior) ya que estas maquinas van preparadas para instalaciones de hasta 30 metros de tubería, si fuera muy corta la instalación se debería de quitar parte del gas, pero nunca mas de 0.5Kg (en el manual te explica que cantidad hay que quitarle según los metros de tubería instalada)

Que te continué haciendo ruido puede ser o bien porque tengas alguna chapa mal colocada, que este la unidad exterior desnivelada, que tengas algún tubo interno de la maquina tocando alguna chapa y/u otro tubo ya que al funcionar en calor y a alta presión estos pueden vibrar y se escuche este ruido metálico que tu dices.

Que sea el compresor, podría ser, pero es algo raro, si es así no dudes en ponerte en contacto con el Servicio Técnico que seguro te lo cambian si ven que ese es el problema, aunque los compresores muchas veces hacen mas ruido por exceso y falta de gas.

Saludos y suerte!
Servicio Técnico Oficial Mitsubishi Electric.

Responder