falla en aire acondicionado carrier tipo paquete

Mensaje por cesar ramirez » 15 Oct 2007 22:44

tengo problemas con un aire acondicionado tipo paquete de los viejos.de 2 compresores.el compresor numero 2 se paga por presion de baja .cual seria la falla

Mensaje por alexluda » 02 Ene 2008 22:18

que le falta gas :)

Mensaje por Crecenciano Torres Bustos » 12 Feb 2009 18:15

Muy buenos días; si etás completamente seguro que el equipo al cual haces referencia se proteje por baja presión, solo existen dos causas posibles: 1.- la falta de refrigerante por existencia de fugas y 2.- la semi-obstrucción en el control de flujo o válvula de expansión; por residuos solidos o existencia de humedad. su servidor Lic. Crecenciano Torres Bustos.
e-mail: crecencianotorres@hotmail.com; suerte en hora buena. :shock: :shock: :D

Mensaje por Invitado » 19 Mar 2009 17:30

Buenos dias, tengo un problema con un aire acondicionado split de 12000 BTU el lo enciendo dura aproximadamente un minuto encendido, luego se apaga y indica en el panel un error ( E5). Que falla sera?

Mensaje por Refrijo » 21 Abr 2009 19:27

Hoal invitado, para poder darte una solucion mas o menos acertada, necesitariamos saber marca y modelo del equipo.
un saludo.
REFRIJO

Responder