Modo proteccion de aire acondicionado jhonson

Mensaje por MISAS » 16 Jun 2009 19:49

Pues mi problema es que la luz verde del indicador de operacion de mi aire acondicionado me parpadea continuamente en modo frio y el compresor no arranca, segun el manual indica que está en modo proteccion del compresor bajo altas presiones. He probado a purgar y sacar un poco de gas y sigue igual
Última edición por MISAS el 16 Jun 2009 21:33, editado 1 vez en total.

Mensaje por SORA » 16 Jun 2009 20:23

Arranca el ventilador de la unidad exterior ?

Mensaje por MISAS » 16 Jun 2009 21:32

Si arranca el ventilador pero el compresor no hace ni el intento

Mensaje por SORA » 16 Jun 2009 21:39

Fijate si no se disparó el presostato de alta presión (Habitualmente es rojo y tiene un boton de reposición).

Mensaje por MISAS » 16 Jun 2009 21:40

si me dices mas o menos donde lo busco me harias un gran favor

Mensaje por SORA » 16 Jun 2009 21:47

Es un control que se ubica en la unidad exterior,montado en la cañería que sale del compresor y va a la serpentina exterior(Condensador).Del mismo salen dos cables.Es pequeño y tiene un boton(que tienes que pulsar).

Mensaje por MISAS » 16 Jun 2009 22:02

Lo estado mirando y si lo veo pero no tiene boton para pulsar

Mensaje por SORA » 16 Jun 2009 22:20

Está en garantía el aparato ??

Si no está en garantía y para hacer la prueba(Y solo para probar),hacé un puente entre los cables y fijate si el aire funciona.
Si funciona vas a tener que cambiarlo.

Mensaje por MISAS » 17 Jun 2009 23:02

Hola, SORA te explico: puentee lo qe me dijiste y se resetea, entonces me funciona muy bien, me arranca el compresor y enfria muy bien pero al rato me empieza parpadear el led y otra vez a puntear para resetear, mi pregunta es, no sera que esta alta la presión de gas y por eso me pasa esto? Muxas gracias

Mensaje por SORA » 18 Jun 2009 00:52

Si lo puenteaste y funcionó,el problema está allí.Tenés que conseguir el repuesto original y cambiarlo.
Lo que está pasando es que cuando la placa pregunta al sensor que presión tiene...y no tiene respuesta,vuelve a tildarse.
(Cuando puenteas el elemento ya no registra presión-temperatura- alguna).

Mensaje por MISAS » 18 Jun 2009 18:43

Vale muchisimas gracias por todo, si me llego a fiar del tecnico lo hubiera tirao, gracias por todo

Mensaje por SORA » 18 Jun 2009 19:00

Cuando le haces el puente...¿Se lo dejás y funciona bien,arranca el compresor y enfria o lo puenteas para que arranque,y arranca pero al momento se tilda?

Porque si el control de alta presión es electromecánico,debería arrancar y quedar funcionando.
Si es electrónico no.

Mensaje por gabriel mendez perez » 07 Abr 2014 22:51

hola b tardes...tengo un minisplit q de pronto dejo de enfriar...le checaron el capacitor y estaba dañado...le compre uno de la misma capacidad...y comenzo a trabajar bien pero solo por aprox 10 minutos y se paro...tuve q esperar aprox 1 hora y lo volvi a encender y arranco...pero volvio hacer lo mismo...les agradeceria si pudieran asesorame en esto...ya q el tecnico dice q el compresor esta dañado...pero tengo dudas porque una amigo me dijo q asi le pasaba al suyo...q se lo checaron y el problema era q estaba pasada la carga de gas... podria ser esto? gracias de antemano x su respuesta...

Mensaje por WebMaSTER » 07 Abr 2014 22:53

Hola Gabriel, para tu problema es mejor que abras un tema nuevo, así no mezclamos cosas. Además especifica todo lo que puedas, marca y modelo, etc.

Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por silvi » 26 Ene 2017 12:52

SORA escribió:Es un control que se ubica en la unidad exterior,montado en la cañería que sale del compresor y va a la serpentina exterior(Condensador).Del mismo salen dos cables.Es pequeño y tiene un boton(que tienes que pulsar).

Hola, tengo el mismo aparato Jonson de conductos y el mismo problema, no soy capaz de localizar el control del que habláis, sería posible que me indicarais cómo es? Ya si hubiera una imagen sería genial.
Mil gracias

Mensaje por Aaronwaice » 20 Sep 2017 20:39

Hola muchachos. Tengo un problema cuando prendГі la calefacciГіn o aire acondicionado. Resulta que salen como partes de un filtro negro que se desgrana y salen por las toberas de aire. Es bastante molesto. Alguien sabe de que son estas partГ­culas o de donde salen asГ­ cambio el filtro? Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 21 Sep 2017 08:06

Aaronwaice escribió:Hola muchachos. Tengo un problema cuando prendГі la calefacciГіn o aire acondicionado. Resulta que salen como partes de un filtro negro que se desgrana y salen por las toberas de aire. Es bastante molesto. Alguien sabe de que son estas partГ­culas o de donde salen asГ­ cambio el filtro? Muchas gracias


Abre un tema nuevo para tu caso y di que tipo de climatizador es,cuanto tiempo tiene,revisiones y/o averías,etc ( historia completa )