Problemas con Jhonson y R22

Mensaje por Akua » 18 Jul 2009 16:05

Hola tengo 2 equipos semi industriales, de los que trabajan en trifásico, la unidad interior es del tipo suelo-techo, instaladas en el techo, deben tener unos 10 años, siguiendo las indicaciones del tutorial para un chequeo y carga de R22 si fuese necesario, me he topado con 2 problemas.

Ambos equipos disponen de obús para alta y baja (entiendo que la baja es el tubo de 3/4" o sea el grueso, y la alta es el de 3/8 que es el tubo mas fino). Bueno pués éste equipo tenia una de las tuercas partidas y estaba sin carga. Después de abocardar de nuevo, y 1 hora de vacío con las allen abiertas para que también haga el vacío en el interior del compresor, me he dispuesto a cargar, comentais en el tutorial que es mejor poner en marcha el equipo, cargar en fase de gas, o sea en la toma de baja con la botella en vertical de pié,con el grifo arriba. Éste equipo necesita 5,3Kgrs, tal y como decís hay que cargar con manómetro en mano, y con la báscula no hay buen control.


Bueno siguiendo éstas indicaciones he empezado a cargar(después de unos 45 min de cargas a cortos espacios de tiempo) el caso es que el manometro ha ido subiendo poco a poco, pero curiosamente cuando estaba entorno a los casi 2kgrs de presión en el manómetro, he podido observar que el tubo de 3/8 el pequeño estaba empezando a enfriarse, pero al sobrepasar ese limite, las 2 tomas han pasado a temperatura de ambiente, como en teoría las que deben estar frias son las de baja, he continuado la carga, pero la presión en el manómetro al abrir el paso de gas conforme subia en el compresor, bajaba en la botella, de forma que al llegar a casi 0º en R22 ya no me ha subido hasta 5º y lo mas curioso es que la báscula solo me ha indicado una bajada de peso de la botella de 2,4kgrs, estoy desconcertado ¿que hago mal? ¿Disponiendo de las 2 tomas de Alta y Baja, no hubiera sido mejor cargar en fase líquida, por Alta con el equipo apagado.
(También comentar que desde -10º a -5º le ha costado un montón como si la botella estuviera vacía).


Por otro lado tengo otro equipo igual que en el manómetro en baja me indica casi -5º ¿debería añadir carga hasta los +5º? ¿Tengo de hacerlo por gas en baja con el equipo en marcha, o con mucho cuidado podría hacerlo por líquido en Alta?


Perdón por todo el toston.

A ver si alguien me lo puede aclarar un poco, se me da mejor la electronica que la quimica


Gracias 8)
Yo no tengo problemas, solo soluciones en marcha.

Mensaje por ELEUTERIO » 19 Jul 2009 08:13

Imagino que la botella se habrá congelado y por eso no te pasa más gas hacia la máquina. Si además estás controlando con una báscula, lo estás haciendo todo correcto, hasta que no metas la carga completa no sabrás si funciona todo OK.
Efectivamente teniendo báscula podrias haber metido parte de la carga en fase líquida (con vacío y compresor parado) y te habrias ahorrado un rato en el proceso de carga.
Por otro lado, el otro equipo dudo que puedas acabar de cargar en fase líquida, las presinones serán más altas que las de la botella. Acaba de cargar por baja, en gas, hasta los 55-60psi o sea casi 4kg. y controla al mismo tiempo que el consumo no supere el indicado por el fabricante. Espero haberte ayudado.
Un saludo.

Mensaje por Akua » 19 Jul 2009 10:48

Hola Eleuterio, gracias por la aclaracion, la botella llegó un punto en que estaba muy fria, pero no tenia el "grifo" congelado, podría ser que tubieras razon, me habia fijado pero no pensé en ello. Me estoy planteando hacer una primera carga por alta, con la botella invertida, en fase liquida y con el equipo apagado, hasta que la presión se iguale, y después continuar con la botella vertical y por baja, lo que no tengo muy claro es el conumo, tengo la pinza pero es una maquina trifasica, ¿donde mido el consumo en cualquiera de las 3 fases o en neutro? entiendo que en el neutro estará la suma de r,s,t.


De nuevo gracias por la aclaración.



Ahora cuando vea que se me congela la botella ya se lo que tengo de hacer...............enchufarle el soplete y calentarla!!! :lol: :lol:
Yo no tengo problemas, solo soluciones en marcha.

Mensaje por ELEUTERIO » 19 Jul 2009 19:14

En el neutro no tendrás casi consumo, solo hay el consumo producto de la diferencia entre el consumo de las fases, osea muy poco.
Tienes razón es un poco complicado averiguar el consumo por fase, voy a hacer memoria, coges el consumo en watios que indique en la placa de características, lo divides por la tensión de red y el resultado lo vuelves a dividir por raiz de 3.
A ver si sale este ejemplo 5.000 watios : 380 voltios = 13,15 amperios 13,15 : 1,73 = 7,6 Amperios por fase, además debes tener en cuenta que una de las tres fases dendrá un poco más de consumo por alimentar los ventiladores, saca una media mas o menos y creo que te valdrá. Por favor si he dicho alguna barbaridad lo siento.
Admito correcciones compañeros "estoy un poco oxidado"
Un saludo