gas r407

Mensaje por guancho » 19 Jul 2009 21:06

hola a todos, me gustaria saber o si pudiera alguien decirme si la presion que tiene que marcar los manometros es la misma para un maquina de 3000 frigo que para una de 4500 frigo.O sin encambio cada una tiene que marcar la suya segun las frigorias. Gracias

Mensaje por fgutierrez » 20 Jul 2009 10:38

Guancho: La presión y la tª de saturación de vapor de un equipo, no dependen de la potencia que disponga, sino que depende eso sí, del tipo de refrigrante y de las Tªs ambiente, interior, etc y por lo tanto no hay diferencias para un equipo ú otro en función de su potencia frigorífica....
en las mismas condiciones un equipo dará igual que otro aunque sean de 3.000 ó de 4.500 ó de 40.000.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Responder