Al realizar el vacio y terminar, el manómetro no me indica "0", pero debería regresar a esa posicion porque existe una fuga (el gas se me escapa). ¿estará mal la bomba que utilizo?

Mensaje por SORA » 02 Ago 2009 23:45

Si el manómetro esta en cero,luego de estar haciendo vacío,el vacío no se realizó.

Si se produce el vacío,el elemento para verificar es el vacuometro o manovacuometro.Te tiene que indicar pulgadas de vacio o la presión que marca es por debajo de cero.

Un motocompresor de heladera no es buena bomba de vacío.(Aunque a veces se usa).

Mensaje por newrovic » 03 Ago 2009 00:03

al hacer el vacio la aguja si que baja de cero... al terminar lo dejo mas de 2 horas y la aguja no sube a 0, por lo que el circuito esta ok
sin embargo al soltar el gas se escapa por una de las juntas del split
¿estará mal la bomba????

Mensaje por SORA » 03 Ago 2009 00:48

La aguja tiene que estar por debajo de cero..(Salvo que tu manómetro no sea manovacuometro y parta de cero)

Mensaje por piantado » 05 Ago 2009 06:59

Hola newrovic, estas diciendo que ves una fuga en la union entre las tuberias y la unidad interior, pues reparala, no esperes que el vacio te lo solucione porque no es un repara fugas es solo vacio para deshidratar las tuberias.

Mensaje por ELEUTERIO » 05 Ago 2009 20:41

Bién, creo que te refieres a que teniendo una fuga, que la tienes, no aprecias que se pierda el vacío cuando lo haces con la bomba aún esperando un rato. Pues esto es bastante normal, la presión del gas hace que oigas y localices rápidamente la fuga pero en cuanto a perder el vacío no lo hace tan rápido ya que la escala que debes tener en el manómetro es muy pequeña para que aprecies diferencias en poco tiempo. Ya que la tienes localizada, subsana la fuga y repite el proceso.
Un saludo.