Microfuga de gas
Llevo un año con un 2x1 de panasonic el invierno pasado bien y el verano excepto xq el instalador se equivoco y me cambio los cables de los split todo bien. El problema es el siguiente , cuando puse en marcha el aparato este invierno no tira calor y al rato se para y en el chek sale fallo 97 (sobrecalentamiento del compresor) viene el tecnico oficial y me dice que al aparato le falta carga y por eso se para, metio los manometros y el aparato evaporaba por debajo de 0, (no se que significa), me dice que si el aparato tenia aire cuando se instalo y los splits sonaron como a vacio cuando se les quitaron los tapones sus aparatos estan bien, que es la instalacion.
Llame al instalador al cual le explico lo anterior y me dice que no puede ser que su instalacion esta perfecta que ira, bien a esto viene y nada mas llegar ya me dice que me carga el aparato pero que si no detecta fugas me va a cobrar la carga ( dice que solo el gas, 90e), le hace el vacio a la instalacion se tira 15 min con la bomba y no mete relojes, despues mete el gas 1,8 kg y empieza a mirar en todas las conexiones y soldaduras (tiene dos en la linea mas larga de 8m) primero con un spray de jabon y despues con un detector de gas freon y como no encuentra fuga me cuesta el dinero.
Ante mi pregunta de porque ya no tiene gas el aparato su respuesta es que o no tenia suficiente gas el aparato o hay fugas en el condensador ( ya que imagino que si fuera en los evaporadores el detector hubiera pitado ya que lo metio detras de las maquinas).
Como no me quede demasiado conforme llame al tecnico oficial y me dijo que ellos lo unico que pueden hacer es hacer una prueba de estanqueidad pero vale sobre 400e y si no es culpa suya se la tengo que pagar.
Y mi pregunta es ¿ puedo obligar al instalador a que me haga una prueba de estanqueidad (con nitrogeno y midiendo presion despues de 24 horas) y si no sale fuga que sea el servicio tecnico el que corra con los gastos? ¿esta obligado el instalador a hacerme esa prueba, he visto que es comun probar la instalacion antas de cargar y a mi no me la hizo ( dice que si la bomba hace vacio esta bien)?
Muchas gracias por adelantado, agradeceria toda la informacion posible ya que como puede ver nadie se quiere hacer responsable si el aparato vuelve a perder el gas
Llame al instalador al cual le explico lo anterior y me dice que no puede ser que su instalacion esta perfecta que ira, bien a esto viene y nada mas llegar ya me dice que me carga el aparato pero que si no detecta fugas me va a cobrar la carga ( dice que solo el gas, 90e), le hace el vacio a la instalacion se tira 15 min con la bomba y no mete relojes, despues mete el gas 1,8 kg y empieza a mirar en todas las conexiones y soldaduras (tiene dos en la linea mas larga de 8m) primero con un spray de jabon y despues con un detector de gas freon y como no encuentra fuga me cuesta el dinero.
Ante mi pregunta de porque ya no tiene gas el aparato su respuesta es que o no tenia suficiente gas el aparato o hay fugas en el condensador ( ya que imagino que si fuera en los evaporadores el detector hubiera pitado ya que lo metio detras de las maquinas).
Como no me quede demasiado conforme llame al tecnico oficial y me dijo que ellos lo unico que pueden hacer es hacer una prueba de estanqueidad pero vale sobre 400e y si no es culpa suya se la tengo que pagar.
Y mi pregunta es ¿ puedo obligar al instalador a que me haga una prueba de estanqueidad (con nitrogeno y midiendo presion despues de 24 horas) y si no sale fuga que sea el servicio tecnico el que corra con los gastos? ¿esta obligado el instalador a hacerme esa prueba, he visto que es comun probar la instalacion antas de cargar y a mi no me la hizo ( dice que si la bomba hace vacio esta bien)?
Muchas gracias por adelantado, agradeceria toda la informacion posible ya que como puede ver nadie se quiere hacer responsable si el aparato vuelve a perder el gas
Hola,
Lo que te está pasando es el pan nuestro de cada día.
Por partes,
Si la máquina ha funcionado un tiempo y se le ha ido el gas y ahora cuando tu instalador la ha cargado otra vez , si la fuga no se ha reparado ,volverá a perder gas .
Habría que presurizar máquinas e instalación y buscar la fuga y que se haga cargo el que tenga la culpa, si son las máquinas (el servicio) y si es la instalación (el instalador) .
Por experiencia,
-Haciendo vacío no se detecta la fuga.
-Con su carga de gas y con liquidos milagrosos a no ser que sea una fuga grande, no se detecta.
-La mayoría de casos (no quiere decir que sea tu problema) son abocardados pequeños o que no están bien ajustados o falta de apriete.
Es mi opinion, suerte y ya nos contarás
salu2
Lo que te está pasando es el pan nuestro de cada día.
Por partes,
Si la máquina ha funcionado un tiempo y se le ha ido el gas y ahora cuando tu instalador la ha cargado otra vez , si la fuga no se ha reparado ,volverá a perder gas .
Habría que presurizar máquinas e instalación y buscar la fuga y que se haga cargo el que tenga la culpa, si son las máquinas (el servicio) y si es la instalación (el instalador) .
Por experiencia,
-Haciendo vacío no se detecta la fuga.
-Con su carga de gas y con liquidos milagrosos a no ser que sea una fuga grande, no se detecta.
-La mayoría de casos (no quiere decir que sea tu problema) son abocardados pequeños o que no están bien ajustados o falta de apriete.
Es mi opinion, suerte y ya nos contarás
salu2
Muchas gracias por su rapida respuesta yo tambien espero se pueda solucionar xq en general no me dan buenas expectativas, ya que todos me dicen que van a estar escurriendo el bulto hasta que me harte.
Estimado amigo:
Lo que hay que tener es herramientas válidas para encontrar las fugas y no "deseperaciones".
Llevo casi 37 años en la refrigeración y te aseguro que el sistema de Ultrasonidos es la mejor forma de localizar las fugas especialmente pequeñas.
Dentro de el sistema la herramienta que funciona perfectamente se llama Ultraprobe, y se localizan fugas con presión ó haciendo vacio, aunque logicamente es mejor tener mayor presión diferencial entre el interior y el exterior.
Te aseguro que con éste procedimiento triunfas en muy poco tiempo.
Saludos. fgutierrez
Lo que hay que tener es herramientas válidas para encontrar las fugas y no "deseperaciones".
Llevo casi 37 años en la refrigeración y te aseguro que el sistema de Ultrasonidos es la mejor forma de localizar las fugas especialmente pequeñas.
Dentro de el sistema la herramienta que funciona perfectamente se llama Ultraprobe, y se localizan fugas con presión ó haciendo vacio, aunque logicamente es mejor tener mayor presión diferencial entre el interior y el exterior.
Te aseguro que con éste procedimiento triunfas en muy poco tiempo.
Saludos. fgutierrez
Saludos fgutierrez
Gracias por la ayuda, una pregunta mas, ¿hay que buscar la fuga con todo instalado?
En 20 años no he visto una Panasonic con una fuga, y los del servicio imagino que estarán muy tranquilos, no puedo decir lo mismo de otras marcas. El problema es que si la fuga es muy pequeña, no la van a encontrar con jabón y tampoco se aprecia con la bomba de vacio. Como dice fgutierrez hay equipos para localizar dichas fugas, pero por desgracia no todos los técnicos disponen de estas maravillas. A mi parecer si el instalador volviese a hacer de nuevo los abocardados (todos para curarse en salud) y se hiciese una nueva carga, quizas tuvieses mejor suerte.
Un saludo.
Un saludo.
Colega Eleuterio:
Por supuesto, que lasfugas pequeñas, no las localizas con agua y jabón, ya que la tensión de vapor de esa sustancia,no permite mantener el líquido encima del agujerito...
Sin embargo cuando se trata de fugas intermitentesque sonlas más pequeñas, el fabricante del equipo que nosotros vendemos ha desarrollado algo que se parece al agua y jabón, que se llama LLA, ese líquido hay que escucharlo con la pistola del equipo a través de los audífonos, y es realmente fantástico...
De otra parte, también te afirmo que he encontrado muchas veces fugas con el propio vacio, pero siempre utilizando la pistola del equipo de Ultrasonidos...
Elcoste deun sistema para Localizar fugas esmuy relativo, y te aseguro que tansolo un una ocasión que te evite emplear muchas horas en la Localización con otros medios que además es posible que no la encuentres..., es suficiente para pagar la inversión,que dicho de otro modo, tanpoco es una fortuna es relativamente BARATO....
Si quieres saber su coste,me pones un correo privado y te lo cuento.
Saludos y felices fiestas para todos. fgutierrez
Por supuesto, que lasfugas pequeñas, no las localizas con agua y jabón, ya que la tensión de vapor de esa sustancia,no permite mantener el líquido encima del agujerito...
Sin embargo cuando se trata de fugas intermitentesque sonlas más pequeñas, el fabricante del equipo que nosotros vendemos ha desarrollado algo que se parece al agua y jabón, que se llama LLA, ese líquido hay que escucharlo con la pistola del equipo a través de los audífonos, y es realmente fantástico...
De otra parte, también te afirmo que he encontrado muchas veces fugas con el propio vacio, pero siempre utilizando la pistola del equipo de Ultrasonidos...
Elcoste deun sistema para Localizar fugas esmuy relativo, y te aseguro que tansolo un una ocasión que te evite emplear muchas horas en la Localización con otros medios que además es posible que no la encuentres..., es suficiente para pagar la inversión,que dicho de otro modo, tanpoco es una fortuna es relativamente BARATO....
Si quieres saber su coste,me pones un correo privado y te lo cuento.
Saludos y felices fiestas para todos. fgutierrez
Saludos fgutierrez