Salta presostato en modo calefaccion

Mensaje por novattik » 20 Dic 2009 13:27

Tengo un a/a saivoid que he cambiado de lugar , solo hay 1 metro de distancia entre la unidad exterior y la interior , antes habia 2 m. En modo frio funciona perfecto pero cuando ahora lo uso en modo calefaccion me funciona bien durante 15 minutos hasta que la unidad exterior hace un ruido enorme( pienso que es el presostato que deja escapar presion) y deja de funcionar , la unidad interior se queda parpadeando y deja de funcionar.
¿que pensais que puedo ser?
Gracias y un saludo?

Mensaje por ELEUTERIO » 20 Dic 2009 17:38

Si te refieres a un split, estos equipos no disponen de presostato, lo que oyes es la válvula de 4 vias que se deja de excitar la bobina. Por algún motivo una sonda dice a la placa electronica que ha de parar el equipo, o por falta de rendimiento (temperatura en tubos de unidad interior demasiado baja) o por exceso de temperatura en la batería, en cualquier caso es probablemente (si las presiones son corectas) un problema de sondas.
Imagino que no será un desescarche, habrás observado que el equipo ya no vuelve a arrancar, espero.

Un saludo.

Mensaje por novattik » 20 Dic 2009 18:04

Gracias por contestar tan rapido.
No el split se queda parpadeando y no vuelve a arrancar.el sonido que escucho es como el de una valvula de una olla a presion.que suelta toda la presion de golpe.
LO desconecto y al volver a conectarlo funciona bien pero a los 15 0 20 minutos sucede lo mismo .
el aparato venia con la casa y no tengo manual ni nada.
¿La sonda se conecta atraves de un cable fino de 2 hilos que hay entre los dos aparatos?
Gracias y felices fiestas.

Mensaje por ELEUTERIO » 20 Dic 2009 20:51

OK, efectivamente lo que oyes es lo que te comentaba, la valvula que cambia de estado y deja pasar todo el gas hasta compensar presiones. Bueno, quizás el rendimiento no es el correcto y la electronica hace que equipo pare y te dá el mensaje de avería (led parpadeando). Al hacer el cambio de ubicación ¿hiciste un buen vacío? ¿comprobaste presiones?
quizás le falte un poco de gas. ¿los filtros están limpios?, ¿te ocurre también en velocidad alta? comprueba todo esto.
Ahhh sí los 2 cables son para la sonda de la unidad exterior.
Un saludo.

Mensaje por novattik » 21 Dic 2009 17:32

Gracias Eleuterio, me ha servido de mucha ayuda tu respuesta,por que el ruido me habia asustado un poco.
La verdad es que no le hecho el vacio , pense que con un metro de tubo no era necesario.y el problema puede ser ese.
Gracias de nuevo.