averia mitsubishi tira el automatico

Mensaje por torete » 12 Ene 2010 23:27

hola tengo una maquina mitsubishi de conductos que salta el automatico en modo calor (tiene valvula de 3 vias es del año 2000)pero salta a los 30min nunca antes lo habia hecho.puede ser por falta de gas que salte por alta?una derivacion?no se estoy perdido.gracias.

Mensaje por HoneyCherry » 13 Ene 2010 16:29

cuando dices el automatico te refieres al diferencial del cuadro electrico no?? si salta, es por una derivacion, nunca suele saltar por sobreintensidad, si saltara por este ultimo, le acompañaria el termico correspondiente al circuito del aire. si puedes investigarle las conexiones, tal vez encuentres algo fuera de lo normal q te proboque la derivacion. espero haberte sido de ayuda ^^

Mensaje por joseb65 » 13 Ene 2010 19:50

hola si salta el automatico pero que automatico , si es el diferencial o magnetotermico, el diferencial es para protejer a las personas, el magnetotermico esta despues es el que salta el segundo seguramente, este se dispara por sobre carga o por cotocircuito, sobre carga si hay 12 amp y sobrepasa corta por magneto, y si hay derivacion salta por termico magnetotermico son dos partes, llama a un electricista que revise la llegada de tension elctrica, cuando la maquina esta parada no salta nada, pues si es asi no llames al electricista, es por corto o sobre carga, cuando pones la maquina en calor,pues comprueba el consumo, si puedes, o llama al tecnico,ya pueden ser temperatura del compresor elevada, o alguna seguridad que no corta, el solenoide de las valvula el compresor se calienta, puede ser falta de gas sube la temp y zas, si fuera un corto saltaria nada mas arrancar, saludos