es un equipo de 3000 frigorias un tango, funciona bien con bomba de calor pero cuando para por que tiene su temperatura la habitacion hace un ruido como si soltara todo el gas de golpe , al rato otra vez funciona y cuando para iden de lo mismo ,porque de ese ruido
gracias
ruido con bomba de calor
Hola Juanico.
Ese ruido es de la válvula de 4 vías, que suele pasar a modo verano (bobina de la válvula no excitada) cuando para la maquina, y suelta el gas de golpe de una parte del circuito que esta a alta presión a otra que esta a baja presión.
Saludos.
Ese ruido es de la válvula de 4 vías, que suele pasar a modo verano (bobina de la válvula no excitada) cuando para la maquina, y suelta el gas de golpe de una parte del circuito que esta a alta presión a otra que esta a baja presión.
Saludos.