CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA DE LA UNIDAD INTERIOR AL MANDO

Mensaje por VICENTEZ » 09 Feb 2010 12:51

Buenas, tengo una maquina por conductos de la marca PANASONIC y modelo F34DD3E5, el manual indica que se puede seleciconar el sensor donde actua, dice asi, "Selección del sensor de temperatura en unidad interior o mando a distancia con cables". Por defecto viene en la unidad interior y lo quiero cambiar al mando. En el manual no dice como hacerlo. Gracias a quien me conteste.

Mensaje por Invitado » 09 Feb 2010 13:59

1. Con la unidad parada, mantener pulsado durante 5 segundos el botón TEST
RUN para entrar en el Modo de ajuste ("LOCAL") .

2. Seleccionar con TEMP UP / DOWN el numero de menú 11.

3. Pulsar el botón TIMER SELECT: parpadea el valor de ajuste.

4. Seleccionar con TIMER UP / DOWN el valor 001.

5. Pulsar el botón TIMER SET para confirmar la selección.

6. Pulsar el botón SET para volver al Modo normal
Si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos vuelve automáticamente al
Modo normal .

Responder