hola, buenos dias, soy relativamente nuevo en esto de los aires acondicionados, y tengo la siguiente duda, un compresor para cuantos metros de tubo tiene con la carga de fabrica. gracias por aticipado
Última edición por JUANPELECTRO el 17 Feb 2010 17:25, editado 1 vez en total.

Mensaje por vladi2000 » 17 Feb 2010 16:01

JUANPELECTRO escribió:hola, buenos dias, soy relativamente nuevo en esto de los aires acondicionados, y tengo la siguiente duda, un compresor para cuantos metros de tubo tiene con la carga de fabrica. gracias por aticipado


Buenos dias amigo puedes resolver tu problema de una manera sencilla, nada mas lee el manual de instalacion y ahi el fabricante te dice cuantos metros puede soportar y ademas cuanto de refrigerante debes adicionar por cada metro adicional de tuberia. Espero haberte ayudado

Mensaje por JUANPELECTRO » 17 Feb 2010 17:24

gracias por la informacion, devo de ser muy torpe porque yo no lo veo en el manual, es una maquina fujitsu, alguien me puede decir la cantidad de metros, y en caso de sobrepasarme de metros, ¿ devo de vaciar el gas que trae el compresor, o solo añadir? funciona con 410, gracias

Mensaje por kuroi » 18 Feb 2010 11:52

JUANPELECTRO escribió:gracias por la informacion, devo de ser muy torpe porque yo no lo veo en el manual, es una maquina fujitsu, alguien me puede decir la cantidad de metros, y en caso de sobrepasarme de metros, ¿ devo de vaciar el gas que trae el compresor, o solo añadir? funciona con 410, gracias


De que modelo se trata ????
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por JUANPELECTRO » 18 Feb 2010 12:21

se trata del modelo "asy35ui"

Mensaje por kuroi » 18 Feb 2010 20:43

el modelo asy35ui es el modelo comercial y no me lo sé todos , si el modelo de máquina es un ASY12LGC
- la precarga que lleva o sea el gas llega hasta 15m , si es superior debes añadir 20g/m .
- la distancia máxima permitida es de 20 m.
- la distancia máxima vertical es de 15 m

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por JUANPELECTRO » 19 Feb 2010 01:17

muchas gracias por la informacion, me ha sido de gran ayuda

Mensaje por Invitado » 18 Jun 2011 19:40

necesito saver que gas lleva el modelo ASH7RSCCW

Responder