El frio de mi Hiyasu no me va!!!

Mensaje por Talpito » 03 Jun 2010 21:57

Hola, el año pasado por estas fechas me instalaron un conjunto 2x1 Hiyasu Europe. Al arrancarlo hubo algún problema, no echaba aire frio. El instalador llamó unas cuantas veces al servicio tecnico ( telefono de pago ) y no le resolvieron nada, vino otro dia, tocó un par de cables y todo perfecto, me comentó algo del cable de toma a tierra, que no estaba bien o algo así. La cosa se solucionó.

Pues este año lo he vuelto a poner y no tira, lo he dejado una media hora y nada de nada, sale aire a la velocidad indicada, pero frio no sale. Hoy me ha salido el error "P2".
¿Alguien me sabe decir que error es ese? hay que hacer algun tipo de rearme? se ha descargado?

Gracias!! :?

Mensaje por kuroi » 05 Jun 2010 09:55

hola,

Que modelo tienes ????

Hay un modelo que el P2 significa que el compresor está con exceso de temperatura, podría ser un problema de gas o problema de compresor , aunque me inclino más por lo del gas, que tu instalador te revise el gas antes de nada


salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Talpito » 05 Jun 2010 23:03

El modelo es el ase129ub11

Un saludo

Mensaje por kuroi » 07 Jun 2010 22:58

De momento , que tu instalador mire el gas .

salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Talpito » 10 Jun 2010 21:00

Correcto!
Ha sido cargarlo con gas y (de momento) todo perfecto,

Gracias kuroi!

Responder